Bonjour,
Je me pose une question très importante, j'ai un artisan qui va finir ma réfection de toiture.
Il a fait un plancher de voliges, recouvert de pare-vapeur H2.
Il a ensuite "creusé" la façade du voisin et le mur mitoyen pour placer les plaques sous tuiles en fibrociment. Le tout sans mettre de chevrons entre les plaques sous tuiles et le pare-vapeur, et un faîtage scellé.
Il n'a pas refermé ce qu'il a cassé, je vois les Chevrons des voisins qui ne sont pas au courant, et il a mis du mortier hydrofuge en guise de solin.
Qu'en pensez-vous ? Quels sont mes recours, sachant qu'il a été très menaçant quand je lui ai demandé de juste signer le devis...
Merci d'avance....
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je me pose une question très importante, j'ai un artisan qui va finir ma réfection de toiture.
Il a fait un plancher de voliges, recouvert de pare-vapeur H2.
Il a ensuite "creusé" la façade du voisin et le mur mitoyen pour placer les plaques sous tuiles en fibrociment. Le tout sans mettre de chevrons entre les plaques sous tuiles et le pare-vapeur, et un faîtage scellé.
Il n'a pas refermé ce qu'il a cassé, je vois les Chevrons des voisins qui ne sont pas au courant, et il a mis du mortier hydrofuge en guise de solin.
Qu'en pensez-vous ? Quels sont mes recours, sachant qu'il a été très menaçant quand je lui ai demandé de juste signer le devis...
Merci d'avance....

Pour agrandir les images, cliquez dessus.






18 mars 2021 à 22:07
Réponse 1 des contributeurs du forum toitures
Question technique plaque sous tuiles
Bonjour Zibeline.
J'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour ce type de travaux.
Il aurait été souhaitable que votre voisin soit prévenu de ces travaux débordant sur son toit.
La pose sur chevrons ajoutés surélevait la toiture.
La fixation devant, tout de même être correcte, sur le support existant.
La circulation de l'air sous les ondes doit être continue, y compris au niveau du faîtage.
Si vous évaluez que le travail n'est pas terminé correctement et que les relations sont difficiles un courrier par LRAR serait indispensable en indiquant calmement les motifs de votre désaccord et votre souhait que la finition soit faite dans les meilleurs délais (c'est à dire avant le xx...).
Un même courrier émanant de votre voisin serait indispensable, pouvant sauf erreur faire mention du risque d'infiltration de pluie, si sa toiture n'est plus étanche.
Si rien ne bouge, faites appel à un Conciliateur de Justice qui saura vous aider, sur place.
Cordialement. Gad
J'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour ce type de travaux.
Il aurait été souhaitable que votre voisin soit prévenu de ces travaux débordant sur son toit.
La pose sur chevrons ajoutés surélevait la toiture.
La fixation devant, tout de même être correcte, sur le support existant.
La circulation de l'air sous les ondes doit être continue, y compris au niveau du faîtage.
Si vous évaluez que le travail n'est pas terminé correctement et que les relations sont difficiles un courrier par LRAR serait indispensable en indiquant calmement les motifs de votre désaccord et votre souhait que la finition soit faite dans les meilleurs délais (c'est à dire avant le xx...).
Un même courrier émanant de votre voisin serait indispensable, pouvant sauf erreur faire mention du risque d'infiltration de pluie, si sa toiture n'est plus étanche.
Si rien ne bouge, faites appel à un Conciliateur de Justice qui saura vous aider, sur place.
Cordialement. Gad
20 mars 2021 à 10:38
Réponse 2 des contributeurs du forum toitures
Question technique plaque sous tuiles
Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui tout est déclaré, sous assurance décennale et responsabilité civile.
Oui tout est déclaré, sous assurance décennale et responsabilité civile.