Pérénnité d'un contreplaqué avant sous toiture
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
1773
Question Forum Toitures : Pérénnité d'un contreplaqué avant sous toiture
Bonjour à tous,
Je dois faire refaire ma toiture d'ancien couvent, pente 56°, en extrémité ouest d'une enfilade de toiture, donc avec deux jonctions sud et nord avec mon voisin immédiat. Immeubles inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Actuellement, un système simple : chevrons, liteaux et tuiles.
Donc impossible d'envisager une isolation par l'extérieur, la rehausse de la toiture serait trop conséquente, avec un aspect très négatif pour l'ensemble des toitures du couvent.
En prévision d'une isolation par l'intérieur, notamment entre chevrons, j'envisage de faire poser, directement sur l'extérieur des chevrons, un contreplaqué classe 3 CBT-X et NF de 10mm, qui sera recouvert par une sous toiture HPV de qualité, avant la contrelatte de 25mm, le liteau de 25x38 et la tuile.
De facto, la rehausse sera limitée à 10+1+25+25 = 61mm, déduction faite du liteau actuel de 15 = 46mm par rapport à l'existant, ce qui devrait pouvoir passer avec une rive en zinc un peu large et ovale.
L'objectif de ce contreplaqué est de constituer un fond solide, pouvant recevoir ensuite pas mal de matériaux d'isolation présent sur le marché.
PROBLÈME : On me dit que le contreplaqué avec un film HPV directement posé dessus risque de provoquer de la condensation à la surface du contreplaqué, avec moisissure et réduction de la durée de vie de l'ensemble.
Avez-vous un retour d'expérience sur ce point ?
Merci d'avance pour vos conseils.
NoNo2735
Je dois faire refaire ma toiture d'ancien couvent, pente 56°, en extrémité ouest d'une enfilade de toiture, donc avec deux jonctions sud et nord avec mon voisin immédiat. Immeubles inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Actuellement, un système simple : chevrons, liteaux et tuiles.
Donc impossible d'envisager une isolation par l'extérieur, la rehausse de la toiture serait trop conséquente, avec un aspect très négatif pour l'ensemble des toitures du couvent.
En prévision d'une isolation par l'intérieur, notamment entre chevrons, j'envisage de faire poser, directement sur l'extérieur des chevrons, un contreplaqué classe 3 CBT-X et NF de 10mm, qui sera recouvert par une sous toiture HPV de qualité, avant la contrelatte de 25mm, le liteau de 25x38 et la tuile.
De facto, la rehausse sera limitée à 10+1+25+25 = 61mm, déduction faite du liteau actuel de 15 = 46mm par rapport à l'existant, ce qui devrait pouvoir passer avec une rive en zinc un peu large et ovale.
L'objectif de ce contreplaqué est de constituer un fond solide, pouvant recevoir ensuite pas mal de matériaux d'isolation présent sur le marché.
PROBLÈME : On me dit que le contreplaqué avec un film HPV directement posé dessus risque de provoquer de la condensation à la surface du contreplaqué, avec moisissure et réduction de la durée de vie de l'ensemble.
Avez-vous un retour d'expérience sur ce point ?
Merci d'avance pour vos conseils.
NoNo2735
08 mars 2021 à 13:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum toitures
Pérénnité d'un contreplaqué avant sous toiture
Bonjour NoNo2735
La composition que vous souhaitez est correcte.
Quelques indications, le contre-plaqué CTB -X doit faire 12 mm d'épaisseur pour un entre - axe de chevrons de 50 cm environ. L'écran de sous toiture H P V est fortement conseillé du fait qu'il est classé hautement perméable à la vapeur d'eau, puis comme vous l'indiquez contrelattes et liteaux, pour une bonne ventilation de sous face des tuiles.
Une lame d'air régulière de 20 à 25 mm est obligatoire entre les panneaux et l'isolant.
(A la place du CP, j'aurais opté pour de la volige, parfois plus facile à poser par rapport au CP qui peut demander des rajouts de supports).
Si vous avez des chevrons anciens de hauteur classique, environ 7 à 8 cm, il ne faudra pas trop compter sur une isolation efficace à ce niveau.
Cordialement. Gad
La composition que vous souhaitez est correcte.
Quelques indications, le contre-plaqué CTB -X doit faire 12 mm d'épaisseur pour un entre - axe de chevrons de 50 cm environ. L'écran de sous toiture H P V est fortement conseillé du fait qu'il est classé hautement perméable à la vapeur d'eau, puis comme vous l'indiquez contrelattes et liteaux, pour une bonne ventilation de sous face des tuiles.
Une lame d'air régulière de 20 à 25 mm est obligatoire entre les panneaux et l'isolant.
(A la place du CP, j'aurais opté pour de la volige, parfois plus facile à poser par rapport au CP qui peut demander des rajouts de supports).
Si vous avez des chevrons anciens de hauteur classique, environ 7 à 8 cm, il ne faudra pas trop compter sur une isolation efficace à ce niveau.
Cordialement. Gad
10 mars 2021 à 10:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum toitures
Pérénnité d'un contreplaqué avant sous toiture
Merci Alma1 pour votre réponse.
Mais la question est : Il y a t-il un risque d'humidité entre le contreplaqué et le film posé directement dessus ?
Car on me dit qu'un film HPV "Normal" doit être ventilé sur ses deux faces, du fait qu'il est précisément conçu pour laisser passer la vapeur d'eau, d’où le risque d'un phénomène de condensation à la surface du contreplaqué.
Si c'est le cas, il me faut :
- soit trouver un film spécialement conçu pour évacuer l'humidité sur ses faces,
- soit créer une lame d'air entre le contreplaqué et le film, ce qui rajoute une hauteur et une prestation, invalidant l’intérêt du contreplaqué, dont le but était de constituer une face dur en fond de chevron, pour l'isolant à venir par l'intérieur.
Bien cordialement,
NoNo2735
Mais la question est : Il y a t-il un risque d'humidité entre le contreplaqué et le film posé directement dessus ?
Car on me dit qu'un film HPV "Normal" doit être ventilé sur ses deux faces, du fait qu'il est précisément conçu pour laisser passer la vapeur d'eau, d’où le risque d'un phénomène de condensation à la surface du contreplaqué.
Si c'est le cas, il me faut :
- soit trouver un film spécialement conçu pour évacuer l'humidité sur ses faces,
- soit créer une lame d'air entre le contreplaqué et le film, ce qui rajoute une hauteur et une prestation, invalidant l’intérêt du contreplaqué, dont le but était de constituer une face dur en fond de chevron, pour l'isolant à venir par l'intérieur.
Bien cordialement,
NoNo2735
10 mars 2021 à 22:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum toitures
Pérénnité d'un contreplaqué avant sous toiture
Bonjour NONO 2735.
L'écran sous toiture HPV est parfaitement adapté, contrairement à un pare-pluie qui est étanche et qui peut donc amener une condensation.
Il peut se poser tendu sur chevrons ou directement sur support continu, c.p. triply ou volige avec double lattage par dessus.
Le produit doit être marqué Sd 1 avec un niveau de résistance de R1 à R 3.
Je vous conseille de consulter les Sites Techniques des Fabricants pour plus de détails sur les différents produits.
Cordialement. Gad
L'écran sous toiture HPV est parfaitement adapté, contrairement à un pare-pluie qui est étanche et qui peut donc amener une condensation.
Il peut se poser tendu sur chevrons ou directement sur support continu, c.p. triply ou volige avec double lattage par dessus.
Le produit doit être marqué Sd 1 avec un niveau de résistance de R1 à R 3.
Je vous conseille de consulter les Sites Techniques des Fabricants pour plus de détails sur les différents produits.
Cordialement. Gad
11 mars 2021 à 10:01