Tuiles pas alignées et chéneau
Actuellement
1 908
questions dans le
forum toitures
1907
Conseils Forum Toitures : Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour.
Un couvreur est venu me poser un chéneau de 33 cm de large, que je trouve démesuré au vu de la pente de mon toit.
Le problème est que les tuiles ne sont pas alignées et viennent tout juste en appui sur le retour du chéneau.
De plus, certaines (1/2 tuile) sont en bascule.
Quelle solution pourrait-on envisager pour mettre tout en alignement ?
Est-il possible de redimensionner le chéneau afin qu'il soit plus étroit ?
Cela pourrait peut-être faciliter la pose des tuiles.
Merci pour votre éclairage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Un couvreur est venu me poser un chéneau de 33 cm de large, que je trouve démesuré au vu de la pente de mon toit.
Le problème est que les tuiles ne sont pas alignées et viennent tout juste en appui sur le retour du chéneau.
De plus, certaines (1/2 tuile) sont en bascule.
Quelle solution pourrait-on envisager pour mettre tout en alignement ?
Est-il possible de redimensionner le chéneau afin qu'il soit plus étroit ?
Cela pourrait peut-être faciliter la pose des tuiles.
Merci pour votre éclairage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 mars 2025 à 23:24
Questions / Réponses Toitures 1
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour Michel13375,
La photo 1 est donc celle de la rive du pignon. Il semble bien qu'il manque une certaine largeur de tuiles.
La photo 2 est donc la rive égout. Si certaines tuiles sont en bascule, c'est peut être qu'il manque un liteau de compensation, (différence entre 2 et 1 épaisseur de tuiles à ce niveau).
La forme de ces habillages semble particulier. On ne voit pas de chéneau ni d'évacuation.
Un chéneau est un genre de canal en forme d'U.
La largeur des différents habillages est fonction de l'épaisseur des murs ,de la charpente et des tuiles qui dans ce modèle s'emboitent et donc ne peuvent avoir de jeu à la pose, contrairement à d'autres modèles qui ont de la latitude au niveau des recouvrements.
J'espère que votre couvreur est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et dans les dates d'exécution.
Il y a bien sûr des reprises à faire, mais la forme de ces habillages est assez surprenante par rapport à du zinc travaillé à la demande en simple épaisseur.
Cordialement. Gad
La photo 1 est donc celle de la rive du pignon. Il semble bien qu'il manque une certaine largeur de tuiles.
La photo 2 est donc la rive égout. Si certaines tuiles sont en bascule, c'est peut être qu'il manque un liteau de compensation, (différence entre 2 et 1 épaisseur de tuiles à ce niveau).
La forme de ces habillages semble particulier. On ne voit pas de chéneau ni d'évacuation.
Un chéneau est un genre de canal en forme d'U.
La largeur des différents habillages est fonction de l'épaisseur des murs ,de la charpente et des tuiles qui dans ce modèle s'emboitent et donc ne peuvent avoir de jeu à la pose, contrairement à d'autres modèles qui ont de la latitude au niveau des recouvrements.
J'espère que votre couvreur est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et dans les dates d'exécution.
Il y a bien sûr des reprises à faire, mais la forme de ces habillages est assez surprenante par rapport à du zinc travaillé à la demande en simple épaisseur.
Cordialement. Gad
23 mars 2025 à 10:11
Questions / Réponses Toitures 2
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour.
Les deux photos sont identiques, mais prises sous un angle différent.
Il s'agit bien d'un chéneau en forme de U qui m'a été posé.
Sur la photo, il est difficile de distinguer, mais l'artisan a installé une main courante, et une partie du U passe sous celle-ci et est adossée à la rive.
L'autre extrémité du U passe sous la tuile sur laquelle elle repose. es liteaux ont été coupés dans le même prolongement que les autres, mais avec ce type de tuile qui se termine entière une fois sur deux, l'alignement ne peut pas être correct.
C'est à l'artisan de s'arranger pour trouver un bon alignement.
Je vous joins une photo de l'emplacement du chéneau (je ne suis pas dessinateur !).
À l'extrémité du chéneau, il a fait une pliure qu'il a dû souder, afin de permettre un bon écoulement des eaux vers la gouttière.
Est-il courant de poser un chéneau aussi large ?
Quels en sont les avantages ?
Bien cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les deux photos sont identiques, mais prises sous un angle différent.
Il s'agit bien d'un chéneau en forme de U qui m'a été posé.
Sur la photo, il est difficile de distinguer, mais l'artisan a installé une main courante, et une partie du U passe sous celle-ci et est adossée à la rive.
L'autre extrémité du U passe sous la tuile sur laquelle elle repose. es liteaux ont été coupés dans le même prolongement que les autres, mais avec ce type de tuile qui se termine entière une fois sur deux, l'alignement ne peut pas être correct.
C'est à l'artisan de s'arranger pour trouver un bon alignement.
Je vous joins une photo de l'emplacement du chéneau (je ne suis pas dessinateur !).
À l'extrémité du chéneau, il a fait une pliure qu'il a dû souder, afin de permettre un bon écoulement des eaux vers la gouttière.
Est-il courant de poser un chéneau aussi large ?
Quels en sont les avantages ?
Bien cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mars 2025 à 15:10
Questions / Réponses Toitures 3
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour Michel 3375.
Sur certains modèles de tuiles à rangs décalés, certaines tuiles sont coupées à la demande et fixées par collage, vissage ou lien fil.
Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre la conception et l'utilité de la partie gauche de la photo 1, pour couvrir le mur du fait de liteaux trop courts. pour limiter les chutes de pluie sur le terrain voisin ?
(J'espère que ce sont les photos qui sont en pente ?)
Sur le plan de la récupération de l'eau de pluie qui coule du toit, on trouve principalement dans l'ordre les gouttières plates sur volige (dalle nantaise), les gouttières extérieures 1/2 rondes ou autres et les chéneaux que l'on trouve plus généralement entre deux toitures.
Les dimensions sont fonction de la surface du toit et de la pente.
Cordialement. Gad
Sur certains modèles de tuiles à rangs décalés, certaines tuiles sont coupées à la demande et fixées par collage, vissage ou lien fil.
Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre la conception et l'utilité de la partie gauche de la photo 1, pour couvrir le mur du fait de liteaux trop courts. pour limiter les chutes de pluie sur le terrain voisin ?
(J'espère que ce sont les photos qui sont en pente ?)
Sur le plan de la récupération de l'eau de pluie qui coule du toit, on trouve principalement dans l'ordre les gouttières plates sur volige (dalle nantaise), les gouttières extérieures 1/2 rondes ou autres et les chéneaux que l'on trouve plus généralement entre deux toitures.
Les dimensions sont fonction de la surface du toit et de la pente.
Cordialement. Gad
24 mars 2025 à 10:53
Questions / Réponses Toitures 4
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour.
Merci pour votre retour d’informations.
Si vous faites un allusion aux 1 ères photos, le chéneau est dirigé vers la gouttière.
Sur le croquis (mal fait ! ) les chéneaux d’un côté à droite est orienté vers la gouttière et sur la gauche est orienté aussi vers une autre gouttière à l’arrière de la maison qui n’est pas mitoyenne.
C’est le chéneau qui est en pente, il part du pignon d’un côté comme de l’autre (croquis).
Concernant les tuiles décalées, pensez-vous qu’il y ait une solution pour les positionner dans le même alignement ?
Sachant que je suppose qu’il n’est plus possible de rallonger les liteaux ?
Merci encore pour disponibilité.
Cordialement Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour d’informations.
Si vous faites un allusion aux 1 ères photos, le chéneau est dirigé vers la gouttière.
Sur le croquis (mal fait ! ) les chéneaux d’un côté à droite est orienté vers la gouttière et sur la gauche est orienté aussi vers une autre gouttière à l’arrière de la maison qui n’est pas mitoyenne.
C’est le chéneau qui est en pente, il part du pignon d’un côté comme de l’autre (croquis).
Concernant les tuiles décalées, pensez-vous qu’il y ait une solution pour les positionner dans le même alignement ?
Sachant que je suppose qu’il n’est plus possible de rallonger les liteaux ?
Merci encore pour disponibilité.
Cordialement Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2025 à 14:55
Questions / Réponses Toitures 5
Tuiles pas alignées et chéneau
Re bonjour.
Ou l’utilité des chéneaux….
Comme je suis orienté plein ouest, par forte pluie et surtout vent ,mes chevrons de rives étaient pourris avec le temps… donc pour palier à cela les couvreurs m’ont proposé comme alternative,la pose de chenaux avec main courante…
Mais quid des conséquences de ces travaux effectués par un artisan peu consciencieux et excuse-moi du terme peu scrupuleux.
Je vous joins quelques photos pour une meilleure compréhension.
Je crains qu’à long terme je sois obligé de faire refaire…..j’avais comme projet de refaire la toiture mais je crois (a voir) que le futur couvreur refera toute la zinguerie.
Généralement ils n’apprécient pas e reprendre dernier un travail mal exécuté.
Cordialement et merci pour votre attention.
La 1 ère photo c’est celle qui correspond au croquis (derrière maison non mitoyenne) et le reste ce sont les 4 autres chéneaux autour de la maison.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ou l’utilité des chéneaux….
Comme je suis orienté plein ouest, par forte pluie et surtout vent ,mes chevrons de rives étaient pourris avec le temps… donc pour palier à cela les couvreurs m’ont proposé comme alternative,la pose de chenaux avec main courante…
Mais quid des conséquences de ces travaux effectués par un artisan peu consciencieux et excuse-moi du terme peu scrupuleux.
Je vous joins quelques photos pour une meilleure compréhension.
Je crains qu’à long terme je sois obligé de faire refaire…..j’avais comme projet de refaire la toiture mais je crois (a voir) que le futur couvreur refera toute la zinguerie.
Généralement ils n’apprécient pas e reprendre dernier un travail mal exécuté.
Cordialement et merci pour votre attention.
La 1 ère photo c’est celle qui correspond au croquis (derrière maison non mitoyenne) et le reste ce sont les 4 autres chéneaux autour de la maison.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
24 mars 2025 à 17:18
Questions / Réponses Toitures 6
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonsoir.
Pouvez-vous faire une photo d'un angle du toit sur un certain nombre de tuiles mais surtout à plat et non en extrémité.
Gad
Pouvez-vous faire une photo d'un angle du toit sur un certain nombre de tuiles mais surtout à plat et non en extrémité.
Gad
24 mars 2025 à 17:40
Questions / Réponses Toitures 7
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonsoir.
Est-ce que les dernières photos (6) envoyées sont satisfaisant.
Sinon je remontrai demain sur ma toiture.
Michel.
Est-ce que les dernières photos (6) envoyées sont satisfaisant.
Sinon je remontrai demain sur ma toiture.
Michel.
24 mars 2025 à 17:52
Questions / Réponses Toitures 9
Tuiles pas alignées et chéneau
bonjour Michel.
Merci pour vos dernières indications et les photos jointes.
Cela permet de mieux comprendre la situation.
Dans le groupe de 6 photos , on peut donc voir en (6) des tuiles parfaitement alignées jusqu' en haut (début de pose).
Il n'en est pas de même sur la (1) et (2) ou l'on voie des tuiles qui ne s'emboitent pas.
Mon impression, c'est que vous pouvez avoir des tuiles de même modèle mais pas de même série.
Vous ne m'avez pas indiqué s' il y a eu remaniage complet ou seulement partiel pour poser les chéneaux.
Une différence de quelques mm en largeur sur certaines tuiles, pourrait entraîner ces décalages irréguliers de la rive gauche.
S'il n'y a eu remaniage, que partiel, on peut penser qu' à la première pose les tuiles aient été choisies pour être posées groupées par séries. Ceci dans l'optique ou il y a bien des séries différentes et que le couvreur s'en est aperçu.
Les tuiles mécaniques ont parfois un marquage en sous-face, Il serait souhaitable de vérifier à ce niveau là.
La largeur apparente des chéneaux / couloirs de rives aurait pu être réduite en ajoutant un rang de tuiles en plus ,en décalant d'une demie tuile à droite et à gauche. Mais c'est trop tard.
Soyez prudent, évitez de marcher sur les tuiles qui ne s'appliquent pas parfaitement.
Voici donc mon avis perso, je n'affirme pas mais......
Cordialement. Gad
Merci pour vos dernières indications et les photos jointes.
Cela permet de mieux comprendre la situation.
Dans le groupe de 6 photos , on peut donc voir en (6) des tuiles parfaitement alignées jusqu' en haut (début de pose).
Il n'en est pas de même sur la (1) et (2) ou l'on voie des tuiles qui ne s'emboitent pas.
Mon impression, c'est que vous pouvez avoir des tuiles de même modèle mais pas de même série.
Vous ne m'avez pas indiqué s' il y a eu remaniage complet ou seulement partiel pour poser les chéneaux.
Une différence de quelques mm en largeur sur certaines tuiles, pourrait entraîner ces décalages irréguliers de la rive gauche.
S'il n'y a eu remaniage, que partiel, on peut penser qu' à la première pose les tuiles aient été choisies pour être posées groupées par séries. Ceci dans l'optique ou il y a bien des séries différentes et que le couvreur s'en est aperçu.
Les tuiles mécaniques ont parfois un marquage en sous-face, Il serait souhaitable de vérifier à ce niveau là.
La largeur apparente des chéneaux / couloirs de rives aurait pu être réduite en ajoutant un rang de tuiles en plus ,en décalant d'une demie tuile à droite et à gauche. Mais c'est trop tard.
Soyez prudent, évitez de marcher sur les tuiles qui ne s'appliquent pas parfaitement.
Voici donc mon avis perso, je n'affirme pas mais......
Cordialement. Gad
25 mars 2025 à 10:39
Questions / Réponses Toitures 10
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum toitures.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum toitures.
25 mars 2025 à 11:08
Questions / Réponses Toitures 11
Tuiles pas alignées et chéneau
Bonjour.
Je vous remercie pour vos précisions qui me donne un éclairage de la situation..je pense aussi sans être professionnel qu’il aurait pu réduire la largeur des chenaux en ajoutant un rang de tuiles ce qui aurait supposé qu’il ne diminue pas les liteaux autant..
Mais trop tard effectivement il faudrait tout refaire les chéneaux.
Tout à fait,vous l’avez remarqué lorsque nous avions acheté cette maison la toiture avait été remaniée et sûrement que sur certaines partie les tuiles sont différentes.
Je l’ai vu. L’artisan l’a peut-être remarqué mais il ne m’en a pas parlé, il a fait comme si…..travail bâclé je suis furieux surtout que je n’avais pas envisager de si tôt de refaire la totalité de ma toiture.
Et si même je la refais, les chéneaux seront plus étroits.
De l’argent par dessus bord !!
Merci encore pour votre attention et je pense bien que votre appréciation est juste….
Bien cordialement.
Michel
Je vous remercie pour vos précisions qui me donne un éclairage de la situation..je pense aussi sans être professionnel qu’il aurait pu réduire la largeur des chenaux en ajoutant un rang de tuiles ce qui aurait supposé qu’il ne diminue pas les liteaux autant..
Mais trop tard effectivement il faudrait tout refaire les chéneaux.
Tout à fait,vous l’avez remarqué lorsque nous avions acheté cette maison la toiture avait été remaniée et sûrement que sur certaines partie les tuiles sont différentes.
Je l’ai vu. L’artisan l’a peut-être remarqué mais il ne m’en a pas parlé, il a fait comme si…..travail bâclé je suis furieux surtout que je n’avais pas envisager de si tôt de refaire la totalité de ma toiture.
Et si même je la refais, les chéneaux seront plus étroits.
De l’argent par dessus bord !!
Merci encore pour votre attention et je pense bien que votre appréciation est juste….
Bien cordialement.
Michel
25 mars 2025 à 15:32