Conseils Travaux Toitures : Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?

Liam65433
Membre inscrit
Liam65433
2 messages
Bonjour à tous.

Je me tourne vers vous pour une question relative à une charpente.
il s'agit d'une rénovation d'ancien box pour chevaux avec une toiture en tôles métalliques.
Je vous joins les photos de la charpente actuelle avec les différentes dimensions.

Pouvez-vous me dire si selon vous elle est suffisante pour soutenir une toiture en tuiles ?
Et si pas, me dire comment je peux renforcer.
Je compte mettre de l'isolant également.
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
charpente images 1charpente images 0

23 mars 2025 à 12:50
Questions / Réponses Toitures 1

Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 968 messages
Bonjour Liam65433,

Il s'agit donc d'une charpente à entrait retroussé moisé de bonne facture. Vous souhaitez faire une amélioration pour le même usage ou pour une transformation en habitation ?

Pourriez-vous préciser ou repréciser les points suivants.
- Longueur du rampant / arbalétrier :
- Section de l'arbalétrier :
- Longueur des pannes / entraxe entre fermes :
- Section de la panne faîtière :
- Pannes intermédiaires, 1 ou 2 ?
Section :
- Entraxe entre pannes :
- Section des chevrons :
Entraxe :

L'isolation peut être différente suivant l'utilisation souhaitée (d°).
Il y a la possibilité d'un plafond suivant le rampant ou avec une partie centrale horizontale au minimum à 2,50m du sol fini.

A vous lire. Gad
23 mars 2025 à 15:31
Questions / Réponses Toitures 2

Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?

Liam65433
Membre inscrit
Liam65433
2 messages
Bonjour Gad,

Merci pour votre réponse.
Cela va devenir une chambre avec salle de douche.

- Longueur du rampant / arbalétrier : 3.50m
- Section de l'arbalétrier : 175*63
- Longueur des pannes / entraxe entre fermes : pannes de 10m coupées en 3 / entraxe de 323cm
- Section de la panne faîtière : 125x50 doublée
- Pannes intermédiaires, 1ou 2 ? - Section : 2 - coupées en 3 - 125x50
- Entraxe entre pannes : 119.5
- Section des chevrons : Entraxe : 175*63

J'espère avoir "bien répondu".
Bien cordialement.
Liam
23 mars 2025 à 16:06
Questions / Réponses Toitures 3

Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 968 messages
Bonjour Liam.

Merci pour votre retour.
Cette charpente correspond bien pour recevoir une toiture légère, pour une toiture tuiles, il est nécessaire d 'exécuter quelques renforts.

Fermes. Des contrefiches pourraient être installées , en tête sous l'arbalétrier à l'aplomb de la panne intermédiaire haute et en pied, dans l'angle du poinçon et de l'entrait.
Je suppose que ce genre d'élément existe dans l'axe du faîtage , principe de contreventement.
Pour le support sous l'entrait à l'aplomb de la panne intermédiaire basse, ce ne pourrait être qu'un poteau de 12x12 par exemple.

Pannes intermédiaires.
Je verrais un ajout d'un 175x63 boulonné à l'existant réduit aux extrémités, dessous, pour loger sous les chevrons sur la hauteur de 125mm.

Panne faitière. Déjà moisée, ce pourrait être un 175x50 de part et d'autre, boulonné, chant supérieur délardé suivant la pente.
Panne sablière. Je suppose qu'elle est en appui sur le mur.

La liaison entrait / arbalétrier doit être parfaite.
Je vous ai indiqué les possibilités plafond / isolation.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
24 mars 2025 à 10:25
Questions / Réponses Toitures 4

Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum toitures.
24 mars 2025 à 10:35

Proposer une réponse à Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ?



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Toitures

  • 1. Problème toiture maison structure bois
    N°67 : Bonsoir à tous. J'ai un gros problème de toiture. Ma maison est une maison en structures bois. Le souci est que les pignons de la maison, qui soutiennent la toiture vrillent sous le poids de la toiture. Je pense que le problème...
  • 2. Maison neuve fuite toiture quand il neige
    N°75 : Ma maison est neuve et ma toiture fuit quand il neige, j'aimerai savoir quelle solution j'ai pour éviter ça ?
  • 3. Conseil fixation tuiles de rive
    N°1092 : Bonsoir. Pour fixer des tuiles de rive, faut-il les clouer sur les liteaux ou sur une planche ? Faut-il mettre un zinc ? Merci.
  • 4. Quelle structure / charpente pour une rénovation en tuiles canales
    N°1403 : Bonjour Je cherche à rénover la toiture d'une partie de ma maison, en Charentes. Toiture rectangulaire simple, la pente fait 2 m 86 de long, le haut est appuyé sur un des pignons de la maison. La pente est de 22 %. Je pense faire...
  • 5. Problème fuites après rénovation toiture
    N°1372 : Bonjour J'ai fait intervenir un artisan pour un remplacement de tuiles sur un toit ancien. ce dernier m'a indiqué que la charpente était en bon état, qu'il remplacerait et scellerait les tuiles endommagées, ayant vu qu'il avait...
  • 6. Recherche tuiles modèle particulier
    N°20 : Nous avons des tuiles cassées sur le toit. Malheureusement, nous ne parvenons pas à trouver des tuiles identiques dans le commerce (nous habitons la région de Bayonne). On nous a parlé de moules en résine pour reproduire des...
  • 7. Que pensez vous de l'état de cette charpente
    N°998 : Bonsoir. Que pouvez-vous me dire sur l'état de cette charpente toiture ? C'est une maison que j'aimerai acheter mais j'ai un doute sur l'état de la toiture. Merci d'avance.
  • 8. Tuiles mécaniques ou PST tuiles canal
    N°61 : Bonsoir, je suis actuellement en cours de construction et j'aimerai avoir votre avis entre les tuiles mécaniques ou PST (plaques sous-tuiles) et tuiles canal. Quels sont les avantages et inconvénients pour chacune, je vis dans le...
  • 9. Prix du mètre linéaire de chéneau en zinc
    N°324 : Bonjour. Quel est le prix du mètre linéaire d'un chéneau en zinc ? Merci.
  • 10. Problème de toiture
    N°657 : Question posée par un nul en bricolage. Mes parents ont fait constuire en 1999 une maison. Quand la température atteint les 25°, les tuiles qui se situent autour d'une cheminée se soulèvent légèrement, l'après midi, c'est à...
  • 11. Changer toiture ardoise par des tuiles modifier les liteaux ?
    N°923 : Bonjour, comment changer une toiture ardoise par des tuiles nécessite-t-il de modifier les liteaux ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Charpente existante suffisante pour une rénovation en tuiles ? >>>



information Informations sur le forum Toitures information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite