Renfort de toiture avec IPN
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
675
Astuces toiture conseils : Renfort de toiture avec IPN
Invité

Une toiture à une seule pente. Une couverture en tuiles ciment (sauf erreur 45kg au m2 + 2 pannes de 6m + chevrons et volige). Les 2 pannes intermédiaires de 6m donc sont en sapin classique... sans support ou demi-ferme intermédiaire... La pente est à 33/100 environ. La surface à l'horizontal est de 6m donc X 3,80m. Je souhaiterais au centre de ces 6m installer un IPN, étayer progressivement et renforcer. Ma question est la suivante, quelle section de poutrelle est souhaitable ? Il n'y aurait pas de problème d'accès, ni de percement dans les murs anciens. Merci pour vos réponses.
11 juin 2008 à 01:06
Assistance 1 des bricoleurs
Invité

Renfort de toiture avec IPN
Invité

Un IPE (avantage sur l'IPN = ailes //) de 180 sera suffisant. Pas trop lourd non plus à mettre en place : prévoir 10 cm d'appui sur béton, 15 à 20 cm sur brique ou pierre selon friabilité. Bon courage.
17 juin 2008 à 23:56