Bonjour le forum,
Je construis actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810).
Il est de forme rectangulaire, toiture 1 pente et ces dimensions extérieures sont de 9,70m par 3,95m.
La toiture sera constituée de panneaux Trilatte U0,28 110/130 (poids: 22kg/m carré ), de plaques Soutuile Natura 230FR et de tuiles rondes de récupération anciennes (tuiles terre cuite en "chapeau" seulement pour la déco, pas de tuiles de "courant" donc).
Je pensais dans un premier temps mettre une seule poutre bois sur la longueur (poutre de 9,50m environ) mais elle serait très grosse et certainement très chère.
Du coup, je souhaite mettre 2 poutres bois de 4,75m supportées par 2 IPN (sur la largeur dans le sens de la pente).
Mais un plan sera plus explicite je pense :
Alors voici ma question : quelles dimensions d'IPN dois-je prendre pour cela ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.
Je construis actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810).
Il est de forme rectangulaire, toiture 1 pente et ces dimensions extérieures sont de 9,70m par 3,95m.
La toiture sera constituée de panneaux Trilatte U0,28 110/130 (poids: 22kg/m carré ), de plaques Soutuile Natura 230FR et de tuiles rondes de récupération anciennes (tuiles terre cuite en "chapeau" seulement pour la déco, pas de tuiles de "courant" donc).
Je pensais dans un premier temps mettre une seule poutre bois sur la longueur (poutre de 9,50m environ) mais elle serait très grosse et certainement très chère.
Du coup, je souhaite mettre 2 poutres bois de 4,75m supportées par 2 IPN (sur la largeur dans le sens de la pente).
Mais un plan sera plus explicite je pense :
Alors voici ma question : quelles dimensions d'IPN dois-je prendre pour cela ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.

11 janvier 2013 à 19:55
IPN toiture garage conseils des bricoleurs 1
Choix IPN pour construction toiture garage
Bonjour,
Nous n'avons pas pu récupérer l'image du lien que vous nous avez fourni, cela nous informe que le fichier est endommagé.
Pourriez-vous nous renvoyer l'image en répondant à ce message (image jointe) ou en envoyant votre fichier à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Patrice
Nous n'avons pas pu récupérer l'image du lien que vous nous avez fourni, cela nous informe que le fichier est endommagé.
Pourriez-vous nous renvoyer l'image en répondant à ce message (image jointe) ou en envoyant votre fichier à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Patrice
11 janvier 2013 à 21:06
IPN toiture garage conseils des bricoleurs 2
Invité

Choix IPN pour construction toiture garage
Invité

Bonjour Papa13,
Si j'ai bien compris, voici le croquis de ce que vous voulez réaliser. J'ai calculé les éléments de la charpente en tenant compte de la neige et du vent.
Je trouve des pannes bois de 200 x 63 (ou 200 x 75) et des arbalétriers en IPN ou IAP de 160.
Conseils pour la couverture :
- Avant toutes choses, vérifiez que la largeur de vos tuiles "tiges de botte" de récupération est compatible avec le pas des ondes du Soutuile.l
- N'oubliez pas la ventilation de la sous-toiture : entrée d'air en rive d'égout (grillage cache-moineau sur toute la longueur) et sorties d'air tout en haut (au moins 3 chatières grillagées). C'est capital pour éviter les condensations et les dégâts qui s'ensuivent.
- Ne réalisez surtout pas l'étanchéité de la rive de tête en Calendrite, ou Véral, ou Goliath, etc.
Ce serait la garantie d'infiltrations tôt ou tard. Faites une rive adossée conforme aux préconisations des DTU de couverture : engravure (saignée) dans le mur du pavillon, bande de rive en plomb battue pour épouser les ondulations du Soutuile et possédant un relevé de 10 cm fixé au fond de l'engravure par chevilles clous et rondelles larges inox, bande de solin en zinc recouvrant le relevé et pistonnée également dans l'engravure, rebouchage et étanchéité au mortier de couvreur (mortier "bâtard" contenant autant de chaux que de ciment).
Bon courage, et soyez prudent. N'hésitez pas à utiliser un harnais de sécurité.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si j'ai bien compris, voici le croquis de ce que vous voulez réaliser. J'ai calculé les éléments de la charpente en tenant compte de la neige et du vent.
Je trouve des pannes bois de 200 x 63 (ou 200 x 75) et des arbalétriers en IPN ou IAP de 160.
Conseils pour la couverture :
- Avant toutes choses, vérifiez que la largeur de vos tuiles "tiges de botte" de récupération est compatible avec le pas des ondes du Soutuile.l
- N'oubliez pas la ventilation de la sous-toiture : entrée d'air en rive d'égout (grillage cache-moineau sur toute la longueur) et sorties d'air tout en haut (au moins 3 chatières grillagées). C'est capital pour éviter les condensations et les dégâts qui s'ensuivent.
- Ne réalisez surtout pas l'étanchéité de la rive de tête en Calendrite, ou Véral, ou Goliath, etc.
Ce serait la garantie d'infiltrations tôt ou tard. Faites une rive adossée conforme aux préconisations des DTU de couverture : engravure (saignée) dans le mur du pavillon, bande de rive en plomb battue pour épouser les ondulations du Soutuile et possédant un relevé de 10 cm fixé au fond de l'engravure par chevilles clous et rondelles larges inox, bande de solin en zinc recouvrant le relevé et pistonnée également dans l'engravure, rebouchage et étanchéité au mortier de couvreur (mortier "bâtard" contenant autant de chaux que de ciment).
Bon courage, et soyez prudent. N'hésitez pas à utiliser un harnais de sécurité.