Bonjour.

Je me permets de m'adresser à vous pour une question technique qui me hante depuis plusieurs mois.

Ayant un problème de petites vrillettes, au niveau de ma charpente (trous de sortie présents sur 2 des 4 pannes intermédiaires), et n'arrivant pas à trouver une société qui pratique le traitement par injection (à Sedan, dans le 08), mon conjoint et moi avons décidé de faire le traitement nous mêmes.
Malheureusement, nous nous sommes totalement plantés dans la mise en œuvre...

Sur des pannes intermédiaires d'environ 8 mètres de long, 11cm d'épaisseur (visible), et au moins 12cm de large (c'est ce qui est visible, une partie étant cachée derrière des plaques de plâtre, sans isolation...), nous avons percé des trous de 1cm de diamètre et de 7.5/8cm de profondeur tous les 18cm au lieu des 30cm préconisés. Parce qu'on s'est trompés. Bref.

Au moment de l’injection, à certains endroits, nous avons entendu des bruits dans le bois, comme les crépitements, et le bois s’est un peu fendu à un endroit. Nous ne nous sommes pas inquiétés sur le coup, la fissure est vraiment en surface de la poutre, et fait moins de 1 mm de large, mais court quand même sur une trentaine de cm en longueur.

Nous n'avons pas touché à la panne faitière ni aux sablières, et la toiture est faite d'ardoises en fibro ciment (moins lourd que les tuiles en terre cuite).

Mais maintenant, nous sommes très inquiets !
Pensez-vous qu'il puisse y avoir un risque ?
Faut-il reboucher les trous avec de la résine époxy ou autre chose ?
Faut-il renforcer les poutres ?

Je vous remercie par avance pour vos avis (qui ne sont en aucun cas une expertise, cela va sans dire).
05 septembre 2023 à 20:04
Questions / Réponses Toitures 1

Injection Xylophène dans pannes intermédiaires risque structurel

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 989 messages
Bonjour Sandra08

J'espère que vous avez pris les protections utiles pour ce traitement par injection.
C'est un fait qu'il y a plus de trous percés que nécessaire, mais cela ne devrait pas affaiblir la charpente.
Il faut laisser les trous dans l'état, d'autant plus que les injecteurs restent en place.

Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 09:53
Questions / Réponses Toitures 2

Injection Xylophène dans pannes intermédiaires risque structurel

Sandra08
Membre inscrit
Sandra08
2 messages
Bonjour Gad.
Merci pour votre réponse.

Oui, nous avions sorti le grand jeu : Lunettes de protection, combinaison intégrale, masque FFP3, gants en nitrile et bouchons d’oreilles parce que la perceuse et le pistolet d’injection font beaucoup de bruit.
Nous étions très bien préparés… et puis… voilà.
Nous nous en voulons d’avoir foiré au dernier moment, sur un "détail" aussi important.
Je n’ai pas l’impression que la toiture va s’effondrer du jour au lendemain, mais je ne suis pas experte en charpente alors…
Je préférais demander un avis extérieur.
06 septembre 2023 à 10:27
Questions / Réponses Toitures 3

Injection Xylophène dans pannes intermédiaires risque structurel

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 989 messages
Re-bonjour.

Vous avez bien procédé.
Vous pouvez contrôler une ou deux fois par an s'il y a nouvelles traces de sciure fine.

Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 14:46

Proposer une réponse à Injection Xylophène dans pannes intermédiaires risque structurel



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Toitures

  • 1. Traitement de charpente xylophène
    N°129 : Bonjour, j'ai acheté du "xylophène universel" pour traiter ma charpente, et je me suis rendu compte après mon achat qu'il existait un xylophène "charpentes et poutres"; est-ce qu'il y a une différence ? Et y aura-t-il une...
  • 2. Charpente appentis calcul de la charge
    N°1734 : Bonsoir. Je dois refaire le toit d'un appentis (1 pan) de 7m de long, avec une longueur de rive de 4,50 m environ en tuile de pays. Sur le principe, je souhaiterai mettre entre la sablière et la panne faitière, 2 pannes...
  • 3. Traitement Xylophène et pare pluie
    N°1548 : Bonjour, Quand nous sommes en présence d'un pare pluie contre les fermettes : peut-on déborder légèrement sur le pare pluie en badigeonnant les fermettes de Xylophène. Merci.
  • 4. Création couverture conseil chevrons à utiliser
    N°1121 : Bonjour, j'agrandis ma maison d'une pièce de 7 m x 3,20 (3,20 m de portée). J'ai une pente de 10% et je vais mettre des bacs acier. Les chevrons reposeront sur un mur en agglo de 20 et seront fixés à la maison existante. Quelle...
  • 5. Capricornes sur charpente toiture ?
    N°1694 : Bonjour, Sur la panne faîtière de notre maison achetée récemment (toiture tuiles de 8m x 3,8m) je vois un passage d'insectes (capricornes ?) sur 3 mètres de long, d'un seul côté d'une seule panne, a priori -?- ancien,...
  • 6. Ecartement 3m10 entre deux pannes épaisseur chevrons
    N°326 : Bonjour, j'ai un écartement entre une panne et le mur de 3,10m, quelle épaisseur de chevrons dois-je mettre pour supporter une toiture ?
  • 7. Redressage charpente lambourdes ou liteaux
    N°1133 : Bonjour, Je suis sur le point de faire refaire la toiture d'une ancienne ferme. Les artisans contactés me proposent un redressement de la charpente (charpente par ailleurs en bon état). L'un préconise la pose de lambourdes...
  • 8. Toit plat eau accumulée risque malfaçon
    N°289 : Bonjour. Le toit de mon garage a deux ans, il est plat et a été étanchéifié par des lés de bitume ; l'évacuation fonctionne très mal et à la moindre averse, l'eau s'accumule pendant plusieurs jours : mon couvreur assure que...
  • 9. Risque toiture contient de l'amiante
    N°977 : Bonjour, je dois faire l'acquisition d'une maison d'habitation dont la toiture contient de l'amiante. Année de construction 1996. Quels sont les risques ? Merci.
  • 10. Gouttières sales risque de débordement
    N°1641 : Bonjour à tous, Quand des gouttières en bas d'un toit simple sont sales, peuvent-elles déborder vers l’intérieur du grenier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Injection Xylophène dans pannes intermédiaires risque structurel >>>
Images d'illustration du forum Toitures. Cliquez dessus pour les agrandir.
toiture zinctoiture villagerefaire une toitureverandas auto construction 6



information Informations sur le forum Toitures information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite