Bonjour, nous faisons construire une extension sur la longueur de la maison qui a un toit en zinc de faible pente (11%) en pente inversée au toit existant (ardoise), un chéneau en zinc, large et plat, reçoit les eaux de pluies des 2 pentes.
Ce chéneau se retrouve donc en vertical de notre ancien mur de façade qui sera isolé.
Depuis la pose du zinc, par 3 fois il a plu dans l'extension, par 3 fois le couvreur est intervenu pour comprendre et réparer.
Apparemment, il pensait que cela venait du joint de dilatation, qui a été changé, puis il a soi-disant découvert une micro-fissure dans une soudure car le chéneau est constitué de 4 plaques de 2m. Aujourd'hui nous avons fait stopper le chantier en faisant comprendre que nous n'étions pas en confiance avec la solution mise en place.
Pourquoi ne pas mettre seulement 2 plaques réunies par le joint de dilatation qui minimiseraient les risques avec les soudures ?
Y aurait-il une autre solution pour avoir un chéneau vraiment étanche sans risque de fuites qui auraient des conséquences désastreuses quand l'isolation sera finie ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Nous sommes preneurs de toutes idées pouvant nous aider à avancer dans nos réflexions et décisions.
Ce chéneau se retrouve donc en vertical de notre ancien mur de façade qui sera isolé.
Depuis la pose du zinc, par 3 fois il a plu dans l'extension, par 3 fois le couvreur est intervenu pour comprendre et réparer.
Apparemment, il pensait que cela venait du joint de dilatation, qui a été changé, puis il a soi-disant découvert une micro-fissure dans une soudure car le chéneau est constitué de 4 plaques de 2m. Aujourd'hui nous avons fait stopper le chantier en faisant comprendre que nous n'étions pas en confiance avec la solution mise en place.
Pourquoi ne pas mettre seulement 2 plaques réunies par le joint de dilatation qui minimiseraient les risques avec les soudures ?
Y aurait-il une autre solution pour avoir un chéneau vraiment étanche sans risque de fuites qui auraient des conséquences désastreuses quand l'isolation sera finie ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Nous sommes preneurs de toutes idées pouvant nous aider à avancer dans nos réflexions et décisions.
01 décembre 2009 à 21:20
Forum Toiture Conseils 1
Invité

Problème étanchéité pour chéneau recueillant ruissellements d'eau
Invité

Bonsoir,
Je crois et même sûr, que votre chéneau ne soit pas assez développé en fonction de la quantité d'eau et qu'il a un manque de pente.
Il faut environ 1 cm de pente au mètre, avec des bandes tous les un mètre croisées de 15 cm.
Car le zinc se dilate en été et se rétracte en hiver.
Cordialement.
Je crois et même sûr, que votre chéneau ne soit pas assez développé en fonction de la quantité d'eau et qu'il a un manque de pente.
Il faut environ 1 cm de pente au mètre, avec des bandes tous les un mètre croisées de 15 cm.
Car le zinc se dilate en été et se rétracte en hiver.
Cordialement.
05 décembre 2009 à 22:07
Forum Toiture Conseils 2
Invité

Problème étanchéité pour chéneau recueillant ruissellements d'eau
Invité

Plus de largeur à votre chéneau serait bénéfique. Et pourquoi pas faire un chéneau en inox sans soudure simplement tête et atteinte.
09 août 2012 à 21:20
Forum Toiture Conseils 3
Invité

Problème étanchéité pour chéneau recueillant ruissellements d'eau
Invité

Bonjour, je suis artisan zingueur, votre chéneau peut être fait d'un seul tenant au lieu d'utiliser des feuilles de deux mètres, il faut passer avec du zinc en bobineau et en fonction du développé du zinc on rajoute un joint de dilatation. Vous ne devez pas avoir assez de pente et je pense que vous ne devez avoir assez de relevé sur chaque côté du chéneau.
Vu la photo de votre toiture en ardoise est-ce que le relevé du chéneau passe sous l'ardoise tout le long ? Pouvez-vous prendre une photo de votre chéneau et me donner la longueur et le développer.
Par contre je ne sais où vous habitez mais par sécurité faites placer un filet ou grillage au dessus de votre chéneau à cause de la grêle qui boucherait votre chéneau.
Voilà, jespère que j'aurai amené une réponse à vos soucis. Cordialement.
Vu la photo de votre toiture en ardoise est-ce que le relevé du chéneau passe sous l'ardoise tout le long ? Pouvez-vous prendre une photo de votre chéneau et me donner la longueur et le développer.
Par contre je ne sais où vous habitez mais par sécurité faites placer un filet ou grillage au dessus de votre chéneau à cause de la grêle qui boucherait votre chéneau.
Voilà, jespère que j'aurai amené une réponse à vos soucis. Cordialement.
20 septembre 2012 à 21:11