Comment poser une sous toiture en OSB
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
1153
Questions Réponses toiture : Comment poser une sous toiture en OSB
Invité

Bonjour.
Comment poser une sous-toiture en OSB sur chevrons sachant que dessus il y aura double liteaunage et tuiles romanes ?
Les plaques OSB doivent-elles jointer les pignons et murs, ou un vide doit-il être laissé pour la ventilation ?
Merci.
Comment poser une sous-toiture en OSB sur chevrons sachant que dessus il y aura double liteaunage et tuiles romanes ?
Les plaques OSB doivent-elles jointer les pignons et murs, ou un vide doit-il être laissé pour la ventilation ?
Merci.
09 octobre 2009 à 11:23
Forum Toiture Conseils 1
Comment poser une sous toiture en OSB
Bonjour,
Votre question n'est pas anodine, d'ailleurs les points de vue à ce sujet sont parfois totalement divergents.
Je suppose que vous voulez mettre un OSB hydrofuge, puisque vous l'utiliserez en écran sous-toiture.
- Du point de vue de votre couverture en tuile. Vous n'aurez aucun souci puisque vous prévoyez un double liteaunage. Il sera toutefois prudent de prévoir suffisamment de chatières, de bonnes arrivées d'air au rang inférieur des tuiles, et si possible des tuiles faitières non scellées (fixation "à sec" sur liteau, voir à ce sujet le détail sur la réponse à la question 871). Ainsi la face inférieure de vos tuiles sera correctement ventilée.
- Pour le dessous de votre OSB. Vous vous demandez s'il faut jointer les pignons et les murs... et c'est là que les avis divergent. L'avantage de faire un système "étanche" c'est que vous n'aurez aucune infiltration de rongeurs, volatiles, etc.
Un autre avantage, c'est que vous maintiendrez, en hiver, une température plus douce que sous un système ventilé. L'inconvénient, c'est que votre écran OSB étant imperméable à la vapeur, vous pourriez avoir une condensation à la face inférieure de votre OSB, qui retomberait dans votre isolant.
Personnellement j'ai adopté ce système, qui fonctionne chez moi depuis 30 ans : toiture en tuiles mécaniques Ste Foy l'Argentière sur plaques d'agglo marine rainurées (je crois que l'OSB n'existait pas à l'époque), avec joints siliconés. Double liteaunage, chatières, arrivées d'air en bas de toiture et tuiles faitières vissées.
J'ai sous mon isolant un pare-vapeur très soigné et très efficace. Je n'ai jamais constaté de condensation significative sous l'agglo, bien que cet espace entre l'agglo et l'isolant ne soit pas ventilé.
Mon isolant est toujours nickel et mes tuiles sont comme neuves. Je connais en revanche plusieurs personnes qui avec un dispositif relativement semblable, mais probablement moins de précautions, ont eu les pires déboires.
Je vous propose de consulter le débat intéressant qui avait eu lieu à l'occasion de la question 876 de ce forum. Vous y retrouverez le lien que j'avais mis vers le site energie.wallonie.be, sur lequel une étude très intéressante a été faite sur ce problème des espaces sous-toitures, ventilés ou non.
Vos remarques et réflexions seront bienvenues.
Cordialement.
Votre question n'est pas anodine, d'ailleurs les points de vue à ce sujet sont parfois totalement divergents.
Je suppose que vous voulez mettre un OSB hydrofuge, puisque vous l'utiliserez en écran sous-toiture.
- Du point de vue de votre couverture en tuile. Vous n'aurez aucun souci puisque vous prévoyez un double liteaunage. Il sera toutefois prudent de prévoir suffisamment de chatières, de bonnes arrivées d'air au rang inférieur des tuiles, et si possible des tuiles faitières non scellées (fixation "à sec" sur liteau, voir à ce sujet le détail sur la réponse à la question 871). Ainsi la face inférieure de vos tuiles sera correctement ventilée.
- Pour le dessous de votre OSB. Vous vous demandez s'il faut jointer les pignons et les murs... et c'est là que les avis divergent. L'avantage de faire un système "étanche" c'est que vous n'aurez aucune infiltration de rongeurs, volatiles, etc.
Un autre avantage, c'est que vous maintiendrez, en hiver, une température plus douce que sous un système ventilé. L'inconvénient, c'est que votre écran OSB étant imperméable à la vapeur, vous pourriez avoir une condensation à la face inférieure de votre OSB, qui retomberait dans votre isolant.
Personnellement j'ai adopté ce système, qui fonctionne chez moi depuis 30 ans : toiture en tuiles mécaniques Ste Foy l'Argentière sur plaques d'agglo marine rainurées (je crois que l'OSB n'existait pas à l'époque), avec joints siliconés. Double liteaunage, chatières, arrivées d'air en bas de toiture et tuiles faitières vissées.
J'ai sous mon isolant un pare-vapeur très soigné et très efficace. Je n'ai jamais constaté de condensation significative sous l'agglo, bien que cet espace entre l'agglo et l'isolant ne soit pas ventilé.
Mon isolant est toujours nickel et mes tuiles sont comme neuves. Je connais en revanche plusieurs personnes qui avec un dispositif relativement semblable, mais probablement moins de précautions, ont eu les pires déboires.
Je vous propose de consulter le débat intéressant qui avait eu lieu à l'occasion de la question 876 de ce forum. Vous y retrouverez le lien que j'avais mis vers le site energie.wallonie.be, sur lequel une étude très intéressante a été faite sur ce problème des espaces sous-toitures, ventilés ou non.
Vos remarques et réflexions seront bienvenues.
Cordialement.
11 octobre 2009 à 23:54
Forum Toiture Conseils 2
Invité

Comment poser une sous toiture en OSB
Invité

L'O.S.B. à utiliser doit être de classe 3 ou 4 en dalles, languettes vers le haut.
Il se pose perpendiculaire aux chevrons et doit porter sur ceux-ci de 2,5 à 3 cm, cloué avec des clous de 2,5 à 3,5 fois l'épaisseur du panneau, torsadés de préférence.
Un jeu d'1 mm entre panneaux et 6 à 8 mm en périphérie est souhaitable.
L'écartement entre chevrons peut être un sous-multiple des longueurs de dalles pour que chaque extrémité de panneau soit supportée.
Un premier rang de liteaux dans le sens du rampant sera recouvert d'un pare pluie sur lequel sera fixé les liteaux des tuiles.
Il se pose perpendiculaire aux chevrons et doit porter sur ceux-ci de 2,5 à 3 cm, cloué avec des clous de 2,5 à 3,5 fois l'épaisseur du panneau, torsadés de préférence.
Un jeu d'1 mm entre panneaux et 6 à 8 mm en périphérie est souhaitable.
L'écartement entre chevrons peut être un sous-multiple des longueurs de dalles pour que chaque extrémité de panneau soit supportée.
Un premier rang de liteaux dans le sens du rampant sera recouvert d'un pare pluie sur lequel sera fixé les liteaux des tuiles.
11 octobre 2009 à 09:58
Forum Toiture Conseils 3
Invité

Comment poser une sous toiture en OSB
Invité

Bonjour,
Notre maison a été construite en 2013.
J'ai eu de gros soucis de condensation cet hiver au niveau de la toiture de mon garage.
Ce sont des plaques d'OSB sous les tuiles en simple litelage et aucune ventilation à l'intérieur.
Les maçons qui ont fait ma maison m'ont dit que la condensation venait du fait que la maison n'était pas sèche.
Pouvez-vous m'indexer sur une réglementation au niveau de la pose d'OSB pour pouvoir me sortir de cette galère et que je sache s'il y a eu malfaçon ou pas.
Cordialement.
Notre maison a été construite en 2013.
J'ai eu de gros soucis de condensation cet hiver au niveau de la toiture de mon garage.
Ce sont des plaques d'OSB sous les tuiles en simple litelage et aucune ventilation à l'intérieur.
Les maçons qui ont fait ma maison m'ont dit que la condensation venait du fait que la maison n'était pas sèche.
Pouvez-vous m'indexer sur une réglementation au niveau de la pose d'OSB pour pouvoir me sortir de cette galère et que je sache s'il y a eu malfaçon ou pas.
Cordialement.
11 juin 2014 à 12:16