Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
420
Toiture Questions Réponses : Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Bonjour, nous sommes propriétaires depuis 2 ans et demi. On refait tout, progressivement. Belle cuisine neuve, plafond entoilé... tout cloque et menace de se décrocher dans les coins qui correspondent à la partie basse du toit. Pn a un toit à pente unique : on passe de 2m à peu près rien en 9 m de large. Des couvreurs nous proposent des tuiles faible pente + écran sous-tuile... Un couvreur, le dernier, nous dit que nous n'avons que 10 degrés de pente et qu'il n'y a rien à faire même avec les meilleures tuiles... Que faire ? On n'a pas envie de rehausser tout de suite... Merci.
Toiture réponses 1
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Bonjour : 10% représente 10cm au mètre un peu court pour des tuiles. Solutions : 1 plancher et plateforme en zinc, 2 bacs acier eco 20mm (isolant). Salutations. rené Lille
Toiture réponses 2
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Couverture en zinc type joint debout.
07 janvier 2008 à 03:27
Toiture réponses 3
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Solution couverture en zinc ou bac.
01 mars 2008 à 03:09
Toiture réponses 4
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Ne pas confondre 10 % et 10° = 17.6 cm/m = presque bon. La PV 10 en zone 1 peut aller jusqu'à 19 cm/m = 10°76. Il faut contrôler le degré exact. Néanmoins en 10° avec une PV10, deux couches de liteaux croisées sur un écran étanche Siplast (écran "Ad'x" je crois ; à vérifier)(ou même mieux pour l'étanchéité : 3 couches de liteaux ; la première dans le sens de la pente mais sous l'écran étanche qui épouse donc la forme de ce premier liteau ; 2° liteau à cheval sur le 1°, dessus l'écran et le 3° liteau perpendiculaire pour recevoir la tuile PV10) sur volige ventilé par dessous entre chevrons. C'est un peu hors la règle au niveau pente en 10° mais tant pis c'est OK ça ne fuira plus. Si problème d'épaisseur ensuite pour isoler, mettre en descendant un isolant mince sous chevron + liteaux 2 cm épais mini + finition plâtre BA13 ou lambris.
28 mai 2008 à 14:04
Toiture réponses 5
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Tuiles aciers : chez Bacacier ou ArcelorMittal (17 /m² environ) faible pente 7% faible poids 5 kg /m²
durée de vie donnée pour 15 ans en pratique > 20 ans.
durée de vie donnée pour 15 ans en pratique > 20 ans.
06 juillet 2010 à 10:41
Toiture réponses 6
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

La solution s'appelle Polytuil, garantie 30 ans, pente mini 14% soit 7,5° environ, pour 7,5kg/m² et environ 20 HT/m².
07 février 2011 à 21:56
Toiture réponses 7
Invité

Problème infiltrations toit en tuile faible pente
Invité

Reprendre les cloques de la fibre avec une seringue et de la colle vinyle.
01 novembre 2012 à 11:55