Citation :Effectivement, difficile à comprendre. Et en 30 minutes brut.
technicien Schneider avec qui j'ai chatté 30' n'a pas envisagé cette solution.
Tant mieux si le forum ait pu vous guider.
Citation :Plus maintenant.
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 février 2025 à 09:44

Citation :La notice peut nous aider, en complément de votre schéma, hélas pas exploité à 19:42.
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
Il n'y a pas besoin de relais puisque qu'il y a un contact inverseur : Passerelle Wiser avec relais
On peut voir que la sortie de cet appareillage est un contact inverseur 1-2 : NF et 1-3 : NO
Il devrait y avoir moyen de de modifier le raccordement sur la chaudière pour avoir le fonctionnement voulu.
On vous laisse faire l'opération.
Cordialement.
04 février 2025 à 23:06

Bonjour,
Sans retour de votre part, on peut considérer que notre contribution ne vous a pas été utile.
Sans retour de votre part, on peut considérer que notre contribution ne vous a pas été utile.
04 février 2025 à 22:16

Bonjour Befazzz,
Le radiateur est comme les chauffe-eau, dégradé de l'intérieur. On suppose que c'est un modèle de chauffage central, et non un appareil électrique.
Il va falloir le remplacer. Vous vous en doutiez.
En plus, comme il est sous pression, et chaud, on ne peut même pas y mettre un chewing-gum.
Cordialement.
Le radiateur est comme les chauffe-eau, dégradé de l'intérieur. On suppose que c'est un modèle de chauffage central, et non un appareil électrique.
Il va falloir le remplacer. Vous vous en doutiez.
En plus, comme il est sous pression, et chaud, on ne peut même pas y mettre un chewing-gum.
Cordialement.
04 février 2025 à 20:59

Bonjour mxp.
Si le chauffagiste est à l'origine de ce choix, à lui de corriger son erreur.
Sinon, il faut un relais supplémentaire.
Cordialement.
Si le chauffagiste est à l'origine de ce choix, à lui de corriger son erreur.
Sinon, il faut un relais supplémentaire.
Cordialement.
04 février 2025 à 19:42

Bonjour Abergeuse,
Essayez de mettre en œuvre la garantie.
Si votre achat est très récent, quelques jours, rétractez vous rapidement.
Cordialement.
Citation :Mauvaise pioche. Voir les sujets du forum qui traitent des déboires dus à cette marque.
Je viens de recevoir un radiateur mobile Carrera 2000W.
Essayez de mettre en œuvre la garantie.
Si votre achat est très récent, quelques jours, rétractez vous rapidement.
Cordialement.
04 février 2025 à 19:39

Bonjour Superplus,
On vous laisse déterminer la matière de ces tubes, sachant que la fonte se coule et ne se plie pas. On en trouvait dans les évacuations.
Ensuite il faut voir si ces tubes sont dans les communs ou non. En immeuble on ne peut pas faire n'importe quoi dans son coin.
Il n'est pas certain que vous trouviez un professionnel expérimenté prêt à intervenir sur ce chantier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On vous laisse déterminer la matière de ces tubes, sachant que la fonte se coule et ne se plie pas. On en trouvait dans les évacuations.
Citation :Pour manipuler ces tubes en acier galvanisé il faut être du métier. Ce n'est pas du bricolage, que ce soit du dimanche ou de semaine.
Qu'en pensez-vous ?
Ensuite il faut voir si ces tubes sont dans les communs ou non. En immeuble on ne peut pas faire n'importe quoi dans son coin.
Citation :On ne pense pas que... ; il faut être sûr de soi.
Je pense que le plan...
Il n'est pas certain que vous trouviez un professionnel expérimenté prêt à intervenir sur ce chantier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2025 à 23:21

Bonjour Ga3T54.
Un appareillage de commutation à 3 bornes est appelé inverseur unipolaire ou appareillage va et vient dans le cas des installations d'éclairage domestique.
Une borne dite "commune", souvent notée L, est reliée, suivant la position de la commande, soit à la borne 1 soit à la borne 2.
Si le bouton poussoir est à 3 bornes (une position repos et une position active lors de l'appui sur la commande), au repos, il faut que la liaison L vers1 ou 2 ne soit pas établie. Sinon le télérupteur va cuire, et il n'est pas normal que cela ne se soit pas déjà produit chez vous, avec les risques de surchauffe, voire plus, suivant l'échauffement produit.
Cordialement.
Citation :Celle qui est généralement notée L sur l'appareillage. Il serait bien que vous vous documentiez sur le principe du montage télérupteur, et sur le fonctionnement d'un bouton poussoir.
La borne commune ? C'est laquelle ?
Un appareillage de commutation à 3 bornes est appelé inverseur unipolaire ou appareillage va et vient dans le cas des installations d'éclairage domestique.
Une borne dite "commune", souvent notée L, est reliée, suivant la position de la commande, soit à la borne 1 soit à la borne 2.
Si le bouton poussoir est à 3 bornes (une position repos et une position active lors de l'appui sur la commande), au repos, il faut que la liaison L vers1 ou 2 ne soit pas établie. Sinon le télérupteur va cuire, et il n'est pas normal que cela ne se soit pas déjà produit chez vous, avec les risques de surchauffe, voire plus, suivant l'échauffement produit.
Cordialement.
03 février 2025 à 17:43

Citation :Ah oui, pas bien vu le bouchon (photo floue et initialement cadrée large), pourtant, c'était logique. Faute de débutant.
il faut enlever le bouchon en laiton vissé
L'invité Docteur n'a pas vu non plus. Mais il va pouvoir raccorder le lave-linge, sans forcer au serrage.
Merci invité de 10:32 pour la double correction.
03 février 2025 à 11:00

Citation :C'est donc au gestionnaire de voir si les fuites sont privatives ou non, et de ne faire intervenir le plombier que si les communs sont affectés.
les factures sont adressées à la copropriété alors que ce sont souvent des fuites d’origine privatives.
Citation :Commun ou privatif ?
Ce tuyau alimente l’arrivée d’eau vers un robinet.
Cordialement.
03 février 2025 à 09:55

Bonjour D.
Vous avez deux possibilités.
Soit vous changez le robinet de puisage qui ne semble pas adapté car sa sortie n'est pas de type mâle comme la plupart des robinets, comme celui sur lequel on raccorde un tuyau d'arrosage ; soit vous montez un mamelon mâle mâle 21 27 avec joints plats.
La première solution serait à préférer.
On rappelle que les écrous nylon se serrent à la main, sans pince multiprise.
Êtes vous locataire ? Si oui, le changement de robinet est une charge de propriétaire.
Cordialement.
Vous avez deux possibilités.
Soit vous changez le robinet de puisage qui ne semble pas adapté car sa sortie n'est pas de type mâle comme la plupart des robinets, comme celui sur lequel on raccorde un tuyau d'arrosage ; soit vous montez un mamelon mâle mâle 21 27 avec joints plats.
La première solution serait à préférer.
On rappelle que les écrous nylon se serrent à la main, sans pince multiprise.
Êtes vous locataire ? Si oui, le changement de robinet est une charge de propriétaire.
Cordialement.
03 février 2025 à 09:33

Bonjour Pinsout.
La photo n'est pas de grand secours.
Ce semble être un départ. On ne peut savoir ce qu'il alimente.
Un plombier sur place pourrait davantage vous renseigner.
Cordialement.
La photo n'est pas de grand secours.
Ce semble être un départ. On ne peut savoir ce qu'il alimente.
Un plombier sur place pourrait davantage vous renseigner.
Cordialement.
03 février 2025 à 09:26

Bonjour,
Cordialement.
Citation :Vous identifier avec un pseudo aurai été souhaitable. Voyez avec des professionnels sur place.
je ne vois pas quoi faire.
Cordialement.
02 février 2025 à 18:08

Citation :Non. Ce qui est à la charge du locataire est le changement des joints de robinets. Le changement d'un chauffe-eau ou d'un mécanisme de chasse d'eau est une charge légale de propriétaire.
Il me propose de changer tout le système des toilettes sans rien regarder et ce serait visiblement à ma charge
Le faible débit est une charge de propriétaire; C'est à lui de mandater un plombier et bien entendu, ce dernier fournissant un devis circonstancié et non "à la louche". Il y a des règles.
La conscience professionnelle ne semble pas bien acquise par vos intervenants.
Sur la photo, on voit que les raccordements des tubes acier sont faits avec de la filasse et de la pâte.
Vu d'ici, il n'y a rien de bien compliqué.
Vous ne payez rien.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31699
Cordialement.
02 février 2025 à 17:45

Bonjour,
Il ne reste qu'à tirer fort sur la poignée, si celle ci est supposée emboitée sur un axe cannelé. Au besoin faire des pesées symétriques avec 2 tournevis à lame plate en protégeant la partie chromée.
Cordialement.
Il ne reste qu'à tirer fort sur la poignée, si celle ci est supposée emboitée sur un axe cannelé. Au besoin faire des pesées symétriques avec 2 tournevis à lame plate en protégeant la partie chromée.
Cordialement.
02 février 2025 à 16:18

Re. Il n'y a pas de débit. Il faut voir où est raccordé le tube d'alimentation du WC.
On suppose que le débit en cuisine ou salle de bain est normal.
Vous allez trouver.
On suppose que le débit en cuisine ou salle de bain est normal.
Vous allez trouver.
02 février 2025 à 13:55

Bonjour cpatrick,
Si vous aviez poursuivi les échanges, ce qui est la règle sur un forum, on aurait pu proposer de supprimer le transformateur abaisseur de tension.
Cordialement.
Si vous aviez poursuivi les échanges, ce qui est la règle sur un forum, on aurait pu proposer de supprimer le transformateur abaisseur de tension.
Cordialement.
02 février 2025 à 11:31

Bonjour H,
Il y a deux problèmes.
- La liaison entre le tube en cuivre et le té en fer : le raccord fuit
- Le débit est faible.
Il n'y a plus de robinet flotteur, juste le robinet du mécanisme. Assurez vous que vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Assurez-vous aussi que le débit est affecté en amont du robinet (juste un écrou à desserrer normalement).
Cordialement.
Il y a deux problèmes.
- La liaison entre le tube en cuivre et le té en fer : le raccord fuit
- Le débit est faible.
Citation :Confiance ou pas, il faut qu'il remédie au problème. Ce n'est pas d'une difficulté folle pour un professionnel expérimenté. D'une façon générale, il est préférable d'utiliser filasse + pâte.
Je lui fais confiance
Citation :Un diagnostic à l'aveugle et au doigt mouillé ? Cela ne fait pas partie du référentiel des compétences lors de la formation initiale.
Selon lui, c'est le robinet flotteur qui est défectueux et doit être remplacé.
Il n'y a plus de robinet flotteur, juste le robinet du mécanisme. Assurez vous que vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Assurez-vous aussi que le débit est affecté en amont du robinet (juste un écrou à desserrer normalement).
Citation :Vous pouvez consulter l'aide en tête de cette page.
Désolé je n’arrivais pas à héberger les photos
Cordialement.
01 février 2025 à 20:49

Bonjour Nicolas59100,
Cours d'élec pour éviter de prendre des initiatives injustifiées.
Un DDR monophasé (30 mA présentement) surveille à tout instant les deux intensités instantanées qui le parcourent. Si une différence de l'ordre de 22 mA entre les deux intensités apparait, il déclenche. Il a donc fait son travail de protection. En effet, du courant a pu être dérivé vers la terre.
40 A ou 63 A sont les intensités qu'il supporte en régime permanent. En cas de surintensité affectant un récepteur, il peut laisser une intensité beaucoup plus importante qui, de toute façon, sera coupée par le dispositif de protection surintensité de la ligne en défaut, fusible ou disjoncteur.
Tout cela pour signifier qu'on laisse l'ID en place, et que ce n'est pas une question de puissance. La résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement au moment où le dégivrage est commandé, tout comme un élément chauffant de four classique ou de four à raclette.
Seuls sont concernés les circuits en aval de l'ID qui déclenche, et peut-être pas ceux des tableaux déportés.
En espérant avoir été plus clair que Steve.
Cordialement.
Cours d'élec pour éviter de prendre des initiatives injustifiées.
Citation :Un DDR (dispositif différentiel résiduel), ou dans le cas qui vous préoccupe, un interrupteur différentiel, n'a pas de puissance. Rappelons que la puissance d'un générateur ou un récepteur s'exprime en watts.
Pensez-vous que cela puisse être dû à une faible puissance du différentiel ? Devrais-je passer sur un différentiel de 63A ?
Un DDR monophasé (30 mA présentement) surveille à tout instant les deux intensités instantanées qui le parcourent. Si une différence de l'ordre de 22 mA entre les deux intensités apparait, il déclenche. Il a donc fait son travail de protection. En effet, du courant a pu être dérivé vers la terre.
40 A ou 63 A sont les intensités qu'il supporte en régime permanent. En cas de surintensité affectant un récepteur, il peut laisser une intensité beaucoup plus importante qui, de toute façon, sera coupée par le dispositif de protection surintensité de la ligne en défaut, fusible ou disjoncteur.
Tout cela pour signifier qu'on laisse l'ID en place, et que ce n'est pas une question de puissance. La résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement au moment où le dégivrage est commandé, tout comme un élément chauffant de four classique ou de four à raclette.
Seuls sont concernés les circuits en aval de l'ID qui déclenche, et peut-être pas ceux des tableaux déportés.
En espérant avoir été plus clair que Steve.
Cordialement.
01 février 2025 à 19:05

Bonjour,
Il est peu probable qu'un contributeur du forum puisse vous apporter une aide technique sur votre PAC.
Néanmoins, comme le frigoriste n'est peut-être pas formé et documenté, ne pourriez vous pas demander assistance au SAV de la marque ? L'installateur semblerait apte à comprendre et dépanner la PAC.
Vous pouvez poser le problème ici, à moins que vous ne l'ayez déjà fait :
https://www.aldes.fr/documentations-services/service-apres-vente
Il est possible qu'Aldes botte en touche et vous renvoie vers l'installateur ou un SAV agréé. Des adresses sont disponibles sur le site.
Reste à voir si les intervenants sont vraiment compétants, cela dépend de leur niveau de formation et leur expérience.
Cordialement.
Il est peu probable qu'un contributeur du forum puisse vous apporter une aide technique sur votre PAC.
Néanmoins, comme le frigoriste n'est peut-être pas formé et documenté, ne pourriez vous pas demander assistance au SAV de la marque ? L'installateur semblerait apte à comprendre et dépanner la PAC.
Vous pouvez poser le problème ici, à moins que vous ne l'ayez déjà fait :
https://www.aldes.fr/documentations-services/service-apres-vente
Il est possible qu'Aldes botte en touche et vous renvoie vers l'installateur ou un SAV agréé. Des adresses sont disponibles sur le site.
Reste à voir si les intervenants sont vraiment compétants, cela dépend de leur niveau de formation et leur expérience.
Cordialement.
01 février 2025 à 09:42

Donc on ne trouvera rien de plus que vous.
Sur le site de la marque y a t-il un lien pour une assistance technique éventuelle ?
Sur le site de la marque y a t-il un lien pour une assistance technique éventuelle ?
31 janvier 2025 à 14:20

Bonjour,
A part cela, que reprochez vous à ces appareils, mis à part qu'ils ne fonctionnent pas bien ?
Cordialement.
Citation :Des renseignements concernant ces systèmes seraient nécessaires.
j'ai remplacé deux TAI61 par des TAI 62.
Citation :Comme on ne sait pas ce que c'est, nous n'avons pas d'avis.
Est-ce que vous voyez un souci dans le câblage ?
A part cela, que reprochez vous à ces appareils, mis à part qu'ils ne fonctionnent pas bien ?
Cordialement.
31 janvier 2025 à 14:18

Bonjour,
Avez-vous cherché sur la notice de l'automatisme ?
D'une façon générale, les contributeurs n'en savent pas plus que vous et s'efforcent de trouver la notice du produit.
Cordialement.
Avez-vous cherché sur la notice de l'automatisme ?
D'une façon générale, les contributeurs n'en savent pas plus que vous et s'efforcent de trouver la notice du produit.
Cordialement.
31 janvier 2025 à 11:01

Bonjour Marc.
Le moteur de recherche du forum, avec les mots clés chariot porte garage permet d'arriver à ce sujet apparenté :
Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
Il y en a d'autres qui pourront peut-être vous aider.
Ce qui est certain est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Cordialement.
Le moteur de recherche du forum, avec les mots clés chariot porte garage permet d'arriver à ce sujet apparenté :
Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
Il y en a d'autres qui pourront peut-être vous aider.
Ce qui est certain est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Cordialement.
30 janvier 2025 à 22:19

Il faudra définir le calibre du DJ tétrapolaire en tête de la nouvelle ligne en fonction de sa section. 32 A pour du 6 mm².
Les récepteurs alimentés en 2,5 mm² ne consomment pas beaucoup. Peut-être serez vous amené à augmenter la puissance souscrite.
Les lignes issues du tableau principal vers prises ou lumières sont à alimenter comme les lignes de l'habitat, donc avec DJ en aval d'un ID 30 mA.
La ligne de puissance alimentant un tableau secondaire ne doit comporter qu'un DJ tétrapolaire à l'origine, sans protection différentielle 30 mA.
Regardez les exemples de tableaux de l'ami CMT sur le forum.
Cordialement.
Citation :Non, mais vu la longueur, il y aura peut-être beaucoup d'euros à sortir.
y-a-t-il des inconvénient à surdimensionner avec du 10 mm² autre que le surcoût ?
Les récepteurs alimentés en 2,5 mm² ne consomment pas beaucoup. Peut-être serez vous amené à augmenter la puissance souscrite.
Les lignes issues du tableau principal vers prises ou lumières sont à alimenter comme les lignes de l'habitat, donc avec DJ en aval d'un ID 30 mA.
La ligne de puissance alimentant un tableau secondaire ne doit comporter qu'un DJ tétrapolaire à l'origine, sans protection différentielle 30 mA.
Regardez les exemples de tableaux de l'ami CMT sur le forum.
Cordialement.
30 janvier 2025 à 17:38

Citation :Surtout pas. On ne connecte jamais deux sources de tensions ensemble en parallèle, sauf si l'on veut faire un feu d'artifice unique, bref, et destructeur.
Et est-ce que je peux connecter le fil pilote du délesteur sur le module en + de celui qui repart sur le radiateur ?
30 janvier 2025 à 17:25

Suivant les voitures et leur poids, sans que ce soit des camions, vous pourriez gagner quelques centimètres. Si vous creusez avec une minipelle, en moins de deux heures ce serait fait sans mal au dos.
Du TPC de 100 vous faciliterait la vie, sachant que ce sera la dernière fois que vous ferez cette liaison. Une chambre de tirage aurait sa place à l'intersection des tranchées jaune et bleu.
Le point de départ de la ligne sera le tableau de répartition principal, avec un disjoncteur tétrapolaire connecté sur les borniers 3 phases + neutre, indépendamment des interrupteurs différentiels 30 mA normalement présents.
Vous pourrez profiter de la tranchée pour y inclure une câblette en cuivre nu de 25 mm².
Et pourquoi pas y inclure une ligne pour l'éclairage de la cour s'il n'y en n'a pas.
Des travaux d'été en perspective.
Cordialement.
Du TPC de 100 vous faciliterait la vie, sachant que ce sera la dernière fois que vous ferez cette liaison. Une chambre de tirage aurait sa place à l'intersection des tranchées jaune et bleu.
Le point de départ de la ligne sera le tableau de répartition principal, avec un disjoncteur tétrapolaire connecté sur les borniers 3 phases + neutre, indépendamment des interrupteurs différentiels 30 mA normalement présents.
Vous pourrez profiter de la tranchée pour y inclure une câblette en cuivre nu de 25 mm².
Et pourquoi pas y inclure une ligne pour l'éclairage de la cour s'il n'y en n'a pas.
Des travaux d'été en perspective.
Cordialement.
30 janvier 2025 à 11:34

Bonjour.
C'est une méthode qui a l'âge des radiateurs dits "grille pain". Or, l'époque a changé et la technologie aussi.
La régulation actuelle avec utilisation des fils pilotes pour les consignes confort et eco suffisent dans la plupart des cas. Et avec la fonction délestage qui a son importance.
La notice du produit disponible sur le site de la marque montre que le montage ne présente pas de difficultés particulières. Le coût est à prendre en compte. L'amortissement de l'investissement sera loin d'être immédiat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est la dernière des choses à faire. Les radiateurs modernes sont munis d'un thermostat électronique à régulation à bande proportionnelle et risquent de perdre la mémoire des consignes enregistrées, et peuvent ne pas se remettre en service automatiquement lors de la réapparition du secteur 230 V.
Sinon, je crois que je dois ajouter des contacteurs pour couper la puissance sur les convecteurs.
C'est une méthode qui a l'âge des radiateurs dits "grille pain". Or, l'époque a changé et la technologie aussi.
La régulation actuelle avec utilisation des fils pilotes pour les consignes confort et eco suffisent dans la plupart des cas. Et avec la fonction délestage qui a son importance.
La notice du produit disponible sur le site de la marque montre que le montage ne présente pas de difficultés particulières. Le coût est à prendre en compte. L'amortissement de l'investissement sera loin d'être immédiat.
Citation :On n'a pas étudié cette possibilité. Il faut rentrer dans le détail des modules. Il faudrait qu'ils reçoivent une information issue de I1 I2. Ce n'est peut-être pas possible.
comment réaliser un délestage
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 janvier 2025 à 10:43

Bonjour Lou2008,
La température en fin de journée dépend de la capacité initiale et du volume consommé.
Un jour de réveillon, il n'est pas rare d'avoir besoin de passer en chauffage forcé si de multiples vaisselles ont été effectuées, surtout si la capacité du chauffe-eau est faible.
Cordialement.
Citation :Ce qui fait 8 heures et est largement suffisant pour chauffer et entretenir 300 litres d'eau, voire moins.
l’eau chauffe que pendant les heure creuses
Citation :Pas tant que cela, le chauffe-eau est isolé. Si l'on tire l'eau avec modération, sans utiliser toute la capacité disponible, l'eau tiédit, sans plus.
car l’eau se refroidit dans le ballon au cours de la journée
La température en fin de journée dépend de la capacité initiale et du volume consommé.
Un jour de réveillon, il n'est pas rare d'avoir besoin de passer en chauffage forcé si de multiples vaisselles ont été effectuées, surtout si la capacité du chauffe-eau est faible.
Citation :Le compteur compte l'énergie, le contacteur alimente le récepteur.
Si je mets pas le compteur en mode forcé
Cordialement.
29 janvier 2025 à 22:54

On ne connait pas la configuration du terrain. En souterrain, l'idéal est d’utiliser un tube TPC de bon diamètre de façon à tirer le câble sans problème avec le minimum de changement de direction, et à la limite, une chambre de tirage intermédiaire.
La terre peut être au droit du hangar.
Pour le moment, il faut passer une ligne. Dans la foulée vous vous documentez sur les ponts, le coût certes, et leur motorisation. Vous pouvez aussi voir comment cela se passe chez votre garagiste ou le contrôleur technique automobile.
Il y a des règles pour les tranchées dévolues au passage de câbles.
Intéressez vous aussi aux tableaux secondaires, sujets abondamment traités sur le forum.
Cordialement.
La terre peut être au droit du hangar.
Pour le moment, il faut passer une ligne. Dans la foulée vous vous documentez sur les ponts, le coût certes, et leur motorisation. Vous pouvez aussi voir comment cela se passe chez votre garagiste ou le contrôleur technique automobile.
Il y a des règles pour les tranchées dévolues au passage de câbles.
Intéressez vous aussi aux tableaux secondaires, sujets abondamment traités sur le forum.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 22:43

Bonjour Gabin37
S = pi×D²/4 = 1,8 mm²
Vous ne pouvez alimenter un atelier à 70 m avec cette section.
Un moteur de pont élévateur fonctionnant en triphasé fournira 2 kW sur l'arbre en régime permanent (la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale ; le courant en ligne est ce qu'il faudrait connaitre).
Ce qui importe est la puissance appelée à la mise en service du pont, ou plutôt, l'intensité absorbée. A distance on ne peut que l'estimer "à la louche". Si vous possédez le pont, le mesurage peut être effectué avec une pince ampèremétrique.
Si vous ne le possédez pas, il faut réfléchir avant toute acquisition.
Sans aller plus loin dans le projet, l'alimentation du hangar nécessitera au moins 6 mm² par conducteur.
Voyez comment vous pouvez passer une nouvelle ligne.
On raisonne avec l'intensité par phase.
Votre projet "n'est pas mur".
Cordialement.
Citation :Oui, et il faut bien reconnaitre qu'elles ne suffisent pas pour élaborer ce type de projet. Il faut être passé par l'enseignement technique de bon niveau.
je n'ai de connaissance que la théorique apprise à l'école.
S = pi×D²/4 = 1,8 mm²
Vous ne pouvez alimenter un atelier à 70 m avec cette section.
Un moteur de pont élévateur fonctionnant en triphasé fournira 2 kW sur l'arbre en régime permanent (la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale ; le courant en ligne est ce qu'il faudrait connaitre).
Ce qui importe est la puissance appelée à la mise en service du pont, ou plutôt, l'intensité absorbée. A distance on ne peut que l'estimer "à la louche". Si vous possédez le pont, le mesurage peut être effectué avec une pince ampèremétrique.
Si vous ne le possédez pas, il faut réfléchir avant toute acquisition.
Sans aller plus loin dans le projet, l'alimentation du hangar nécessitera au moins 6 mm² par conducteur.
Voyez comment vous pouvez passer une nouvelle ligne.
On raisonne avec l'intensité par phase.
Votre projet "n'est pas mur".
Cordialement.
29 janvier 2025 à 21:12

Bonjour Ulk.
Juste une remarque en passant,
Cordialement.
Juste une remarque en passant,
Citation :Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ? Rien ne précise que ce soit l'un ou l'autre des appareillages. On suppose néanmoins qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel il devrait y avoir un disjoncteur tri ou tétrapolaire et un contacteur.
J'ai un différentiel 400V prévu pour le triphasé (3 phases et un neutre bleu).
Citation :De par son principe de fonctionnement, qu'il y ait juste 2 pôles, 3 pôles ou 4 pôles utilisés, le DDR sait détecter un défaut d'isolement.
Comment va-t-il me protéger en 30 mA s'il ne peut pas calculer la différence ?
Cordialement.
29 janvier 2025 à 19:57

Bonjour Gabin37.
Quelle est la puissance souscrite en triphasé ?
Il n'était pas utile de passer un fil de terre sur cette distance. Une prise de terre locale suffit.
On suppose que vous êtes assez éloigné du métier.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas certain. Donc à préciser.
section de environ 1.75m²
Quelle est la puissance souscrite en triphasé ?
Citation :Il faut que le moteur soit triphasé. 16 A par phase nous semble beaucoup.
Un pont élévateur automobile c'est tout de suite 16 ou 20 ampères
Il n'était pas utile de passer un fil de terre sur cette distance. Une prise de terre locale suffit.
Citation :On verra.
ça va disjoncter à chaque fois que je l'utilise ?
Citation :Le point de départ de la ligne n'est pas le compteur, mais le tableau de répartition principal.
70m séparent le compteur électrique et le hangar
On suppose que vous êtes assez éloigné du métier.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 14:57

Bonjour Phil.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
Citation :C'est possible, mais cela est sans signification pour pouvoir répondre à votre question.
Le détecteur récent identique au précédent et branché correctement
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 13:45

Bonjour PC,
Cordialement.
Citation :Ce semble logique, à vous de voir. Plutôt les joints après avoir bien détartré l'ensemble.
seulement la cartouche qui règle l'ouverture de l'eau ?
Cordialement.
29 janvier 2025 à 11:42

Citation :10 mm², car "Mais dans les faits vous ne tirerez pas plus de 9kW avec la piscine et votre prise".
C'est cette liaison qui m'interroge, 10 ou 16 ?
Citation :Il ne supporte que ce qu'il va débiter. Les liaisons par peignes entre les entrées des ID sont largement dimensionnées.
l'ID en tête de la série pourrait supporter ?
Citation :Si c'est du souple multi brins HO7V-K de n'importe quelle section, oui. Dans ce cas on approvisionne des embouts et l'on sertit à la pince multiprise, ou pince étau, ou étau.
Est-il obligatoire de sertir les embouts du câble 16mm² ?
Les "Câbles de connexion avec embout - sertie bleu noir - HO7VK 10² 0,3m DEBFLEX" conviennent.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 janvier 2025 à 11:39

Bonjour Charlyyyyy,
L'ami VETC vous a aidé à comprendre le fonctionnement de votre système de chauffage le 03 octobre 2024 à 15:24.
Vous n'avez pas donné suite.
Concernant le Tybox 1117, sans description des schémas T et C, on ne peut vous aider à comprendre pourquoi tout fonctionne comme avant.
Cordialement.
L'ami VETC vous a aidé à comprendre le fonctionnement de votre système de chauffage le 03 octobre 2024 à 15:24.
Vous n'avez pas donné suite.
Concernant le Tybox 1117, sans description des schémas T et C, on ne peut vous aider à comprendre pourquoi tout fonctionne comme avant.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 09:50

Bonjour Steph.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faudrait se référer au schéma de l'appareil et au circuit de commande.
On sait qu'en général la chauffe a lieu la nuit, puis est restituée par soufflage asservi à un thermostat qui est souvent extérieur.
Il n'y a pas de circuit électronique, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faudrait se référer au schéma de l'appareil et au circuit de commande.
On sait qu'en général la chauffe a lieu la nuit, puis est restituée par soufflage asservi à un thermostat qui est souvent extérieur.
Il n'y a pas de circuit électronique, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 09:41

Bonjour Poncho,
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 22:52

Bonjour Florent48,
Nous vous avons donc déjà croisé sur le forum ?
Mettre en sécurité le tableau de répartition consiste à l'équiper d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, type A, calibre 40 ou 63 A.
Rénover la maison, soit. Mais mettre l'installation en sécurité est aussi un devoir pour la sécurité des occupants. C'est plus important que les travaux de peinture.
Donc il faudrait persuader votre ami de rénover le tableau de répartition, pour un modèle 2 rangées de 18 modules ou 3 de 13 modules.
Le DDR 500 mA est normalement présent dans le DJ de branchement, faut-il encore vérifier s'il déclenche avec le bouton test.
400 € : bigre ! Mais voir le détail du devis, fournitures et MO. Il y a peut-être une ligne à tirer. Mais c'est beaucoup.
Nota : il est d'usage que le DJ de branchement soit de type S dès lors qu'il y a un ou des ID 30 mA dans le tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse être persuasif.
Cordialement.
Nous vous avons donc déjà croisé sur le forum ?
Mettre en sécurité le tableau de répartition consiste à l'équiper d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, type A, calibre 40 ou 63 A.
Citation :Il n'est pas certain qu'il puisse faire l'impasse d'un ID 30 mA, puisque son intervention devra respecter la NF C15-100 d'aujourd'hui. Mais obligation ou pas, la conscience professionnelle exige d'en mettre un lors de l'ajout d'une ligne cuisson.
Je ne comprends pas comment un professionnel peut proposer d'installer un disjoncteur 32A sans aucun interrupteur. différentiel
Rénover la maison, soit. Mais mettre l'installation en sécurité est aussi un devoir pour la sécurité des occupants. C'est plus important que les travaux de peinture.
Donc il faudrait persuader votre ami de rénover le tableau de répartition, pour un modèle 2 rangées de 18 modules ou 3 de 13 modules.
Citation :Sans ID 30 mA ce serait plutôt de l'irresponsabilité.
le mettre sur son installation actuelle serait de la folie
Le DDR 500 mA est normalement présent dans le DJ de branchement, faut-il encore vérifier s'il déclenche avec le bouton test.
400 € : bigre ! Mais voir le détail du devis, fournitures et MO. Il y a peut-être une ligne à tirer. Mais c'est beaucoup.
Citation :On le fait tous les jours sur le forum. A vous de jouer.
lui dire précisément ce qu'il doit demander pour mettre son tableau électrique en sécurité, voire aux normes
Nota : il est d'usage que le DJ de branchement soit de type S dès lors qu'il y a un ou des ID 30 mA dans le tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse être persuasif.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 22:43

Bonjour fafabienman.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
Citation :Exact.
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non ? Pas plus qu'un DC avec diode ?
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 15:32

Bonjour Flav12.
Merci pour votre retour.
Ce sera pour la prochaine fois.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Citation :Et comment ?
Grdf m'annonce que j'ai été prévenu par un de leur responsable
Ce sera pour la prochaine fois.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 14:04

Bonjour Tanvox,
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
Cordialement.
Citation :On ne vous encourage pas à bricoler.
je souhaiterais en ajouter un sans changer tout le contacteur...
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
Citation :On câble fil à fil.
Je ne comprends pas comment il faudrait le câbler.
Citation :Erreur. Il y a juste un contact C1 C2.
piloté avec les contacteurs C1 et C2 de Linky.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 20:41

Re.
Vous envisagez une solution, puis vous allez chez le Cedeo du coin ou équivalent qui est approvisionné en accessoires Nicoll, et vous voyez ce qu'il faut comme accessoires divers.
Ce qu'on voit est une évacuation de l'évier particulièrement haute.
Comme il y a un second bac, vous pouvez mettre une évacuation double à ras des bacs, et après vous voyez comment raccorder le reste.
Pour l'évacuation du lave-vaisselle voir ici, entre autres sujets équivalents :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
On vous laisse imaginer le montage.
Cordialement.
Vous envisagez une solution, puis vous allez chez le Cedeo du coin ou équivalent qui est approvisionné en accessoires Nicoll, et vous voyez ce qu'il faut comme accessoires divers.
Ce qu'on voit est une évacuation de l'évier particulièrement haute.
Comme il y a un second bac, vous pouvez mettre une évacuation double à ras des bacs, et après vous voyez comment raccorder le reste.
Pour l'évacuation du lave-vaisselle voir ici, entre autres sujets équivalents :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
On vous laisse imaginer le montage.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 20:18

Bonjour,
Nettoyer la partie 4 et changer le joint conique devrait suffire. Quoique.
Le débit de l'écoulement au niveau de l'évier doit être assez faible.
Il y a certainement des modifications à effectuer.
Cordialement.
Nettoyer la partie 4 et changer le joint conique devrait suffire. Quoique.
Citation :Oui car il est d'usage que l'eau coule directement de la sortie du siphon vers l'écoulement. Ici, il faut qu'elle remonte dans le tuyau vertical blanc.
il me semble que c'est mal foutu
Le débit de l'écoulement au niveau de l'évier doit être assez faible.
Il y a certainement des modifications à effectuer.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 17:59

Bonjour Rogot.
Un incendie d'origine électrique peut être la conséquence d'un mauvais contact parcouru par du courant. Une VMC n'absorbe pas grand chose, donc à postériori c'est injustifiable. L'ancien bloc est certainement parti en déchèterie. Trop tard pour l'examiner.
Vous ne pouvez faire aucun recours, et vis à vis de qui ?, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'accident.
Attendons d'autres avis.
Votre électricien doit vérifier qu'il n'y a aucune connexion à l'air libre, des dominos, sans boitier.
Cordialement.
Citation :Oui, et il faut croire qu'ils n'ont pas regardé à côté plus que cela, ou qu'il n'y avait rien à observer, et peut-être dans le noir ou la pénombre, et sans odeur.
ils se contentent de changer la VMC
Citation :C'est juste une supposition, mais qui, pour être confirmée, devrait s'accompagner d'observations précises.
un départ de feu au niveau de l'ancienne VMC
Un incendie d'origine électrique peut être la conséquence d'un mauvais contact parcouru par du courant. Une VMC n'absorbe pas grand chose, donc à postériori c'est injustifiable. L'ancien bloc est certainement parti en déchèterie. Trop tard pour l'examiner.
Vous ne pouvez faire aucun recours, et vis à vis de qui ?, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'accident.
Attendons d'autres avis.
Votre électricien doit vérifier qu'il n'y a aucune connexion à l'air libre, des dominos, sans boitier.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 17:45

Citation :Oui, et quand bien même, un interrupteur différentiel 30 mA déclencherait à la moindre goutte entre terre et phase ou neutre.
faut en vouloir pour mettre de l'eau sur les prises.
Le danger est nul. La norme a prévu très large.
D'ailleurs, l'emplacement des prises de courant dans l'environnement d'un lavabo oblige à les mettre ailleurs qu'au dessus.
Ce dont on aurait même pas l'idée.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 16:22

Bonjour Martien.
Ok pour le PH légèrement basique.
Il est vrai que l'usage de la graisse citée est peu fréquente, hormis pour braser quelques tubes en cuivre à l'étain.
Et bien faits, les assemblages durent la vie et plus, si les tubes ne se percent pas avant.
La graisse HP3 est certainement moins agressive que ce qu'on trouvait il y a bien longtemps, avant le passage à l'euro. Le pot sentait le chlore en l'ouvrant, avec un liquide odorant agressif qui flottait au dessus.
La pâte contenant du ZnCl2 acide doit être rendue un peu basique pour limiter les effets lors du contact avec la peau, les yeux etc.
Peut-être que le caractère acide prend le dessus lors du chauffage.
Bref, tout cela pour dire que tant qu'on peut réaliser de belles brasures éternelles, le produit peut être considéré comme bon, indépendamment de la date de péremption quand elle est présente sur le contenu.
Cordialement.
Ok pour le PH légèrement basique.
Il est vrai que l'usage de la graisse citée est peu fréquente, hormis pour braser quelques tubes en cuivre à l'étain.
Et bien faits, les assemblages durent la vie et plus, si les tubes ne se percent pas avant.
La graisse HP3 est certainement moins agressive que ce qu'on trouvait il y a bien longtemps, avant le passage à l'euro. Le pot sentait le chlore en l'ouvrant, avec un liquide odorant agressif qui flottait au dessus.
La pâte contenant du ZnCl2 acide doit être rendue un peu basique pour limiter les effets lors du contact avec la peau, les yeux etc.
Peut-être que le caractère acide prend le dessus lors du chauffage.
Bref, tout cela pour dire que tant qu'on peut réaliser de belles brasures éternelles, le produit peut être considéré comme bon, indépendamment de la date de péremption quand elle est présente sur le contenu.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 15:20

"monter un boitier d'encastrement deux postes"
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
27 janvier 2025 à 14:03

Le Consuel vous a laissé supposer, sans l'écrire, qu'à 6 cm près le montage était conforme.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.
Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.
Cordialement.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.
Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 13:22