Profil du membre JB69
Actuellement
1 909
questions dans le
forum toitures
Membre inscrit JB69 sur le forum Toitures

a posté 2 messages sur le forum Toitures :
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Ma maison a été construite en même temps par le même constructeur donc toutes les maisons ont un bac acier, donc je peux aussi faire des clichés des toits des voisins.
Quel serait à votre avis la bonne technique de réparation pour que les tôles reprennent contact ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour cette réponse.
Ma maison a été construite en même temps par le même constructeur donc toutes les maisons ont un bac acier, donc je peux aussi faire des clichés des toits des voisins.
Quel serait à votre avis la bonne technique de réparation pour que les tôles reprennent contact ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 août 2019 à 17:15

Bonjour.
Pour refaire l'isolation de mon plafond, j'ai fait appel à une société pour souffler de la laine de verre dans le plafond suspendu (société dont la spécialité est la toiture avant l'isolation).
La seule méthode pour faire l'opération a été d'accéder depuis le bac acier.
J'ai fait faire des images par un drône pour vérifier si tout avait été bien remis.
J'aimerais un avis expert : Sur les images on voit un espace entre les bordures des plaques (flèche et rond rouges).
En fait pour faire l'isolation, ils ont enlevé une travée sur 2 : et je pense que pour démonter ou remonter, ils ont dû forcer un peu.
Les fixations blanches qui ont été ré-utilisées ne semblent pas non plus adaptées.
Car elles ne serrent pas correctement les plaques.
Y a t-il un risque pour l'étanchéité du toit ?
Dois-je contester la qualité des travaux ?
Merci.
Joe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour refaire l'isolation de mon plafond, j'ai fait appel à une société pour souffler de la laine de verre dans le plafond suspendu (société dont la spécialité est la toiture avant l'isolation).
La seule méthode pour faire l'opération a été d'accéder depuis le bac acier.
J'ai fait faire des images par un drône pour vérifier si tout avait été bien remis.
J'aimerais un avis expert : Sur les images on voit un espace entre les bordures des plaques (flèche et rond rouges).
En fait pour faire l'isolation, ils ont enlevé une travée sur 2 : et je pense que pour démonter ou remonter, ils ont dû forcer un peu.
Les fixations blanches qui ont été ré-utilisées ne semblent pas non plus adaptées.
Car elles ne serrent pas correctement les plaques.
Y a t-il un risque pour l'étanchéité du toit ?
Dois-je contester la qualité des travaux ?
Merci.
Joe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 août 2019 à 13:36