Question Forum Toitures : Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?

Hercule
Membre inscrit
Hercule
10 messages
Bonjour,

Merci d'avance pour vos avis sur la panne faîtière de ma maison récemment achetée qui m'inquiète shocked car la panne de 6 cm d'épaisseur et de 8 mètres de long (pour un toit de 8m x 3,8m) est en fait composée de 2 pannes de 4 m, et l'une semble avoir glissé de ~4 cm par rapport à l'autre (voir photo) ; mais peut-être que c'est d'origine.

Faut-il renforcer, soit avec un (ou deux) poteau vertical de 9x9cm sous la panne de gauche et logé dans un socle en métal (style poteau pour panneau de jardin), ou sinon avec une plaque en métal horizontale recouvrant le bout des 2 pannes et les jointant de chaque côté (tenues par 2 ou 4 très grosses vis transperçant l'épaisseur de la panne), ou sinon avec 2 poutres en V de part et d'autre du pilier ?

Merci pour tout avis, et bonne année 2018 !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Conseils pour renforcer une panne faîtière
Renforcer panne faîtière
03 janvier 2018 à 23:19
Réponse 1 forum toitures Bricovidéo

Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Bonjour,
Surtout ne pas percer les pannes.
Trouvez un système pour faire une ceinture de la dimension de chaque panne et posez un fer plat au fond de ces ceintures.
Pour cela il vous faudra légèrement décoller la panne de droite et gauche par conséquence de son support.
Voir dessin. Les ceintures peuvent être des U retenus en haut par des tiges filetées.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Conseils pour renforcer une panne faîtière
Renforcer panne faîtière
26 janvier 2018 à 18:01
Réponse 2 forum toitures Bricovidéo

Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Oups j'ai oublié de dire au revoir....
Cordialement, M37.
26 janvier 2018 à 18:03
Réponse 3 forum toitures Bricovidéo

Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?

Hercule
Membre inscrit
Hercule
10 messages
Bonsoir Maçon37, merci pour votre conseil.
On va avoir du mal à décoller la panne pour passer la plaque de fer en dessous, car il y a des gros clous dans la panne.
Mais je soumettrai l'idée à un couvreur.

Moi aussi cela ne m'inspire pas de percer la panne.
J'avais donc imaginé la solution de la photo ci-dessous, un simple poteau avec socle (donc sans les plaques en haut pour ne pas trouer la panne).
Bonne soirée !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
renforcer panne faîtière poteau vertical

26 janvier 2018 à 21:50
Réponse 4 forum toitures Bricovidéo

Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?

maçon37
Membre inscrit
maçon37
2 589 messages
Tout dépend de ce qui va supporter ce montage... Sur sol dur oui, sur plancher, je doute.
Il n'y a aucun risque à enlever ces clous, et vous conservez ainsi une réparation au plus près du montage d'origine.
Je vous assure qu'une charpente, c'est solide. On peut tirer, pousser...
Je voyais cette solution comme étant la plus simple.
Dans tous les cas, clouer oui, mais ne pas boulonner à travers cette panne.
Cordialement, M37.
27 janvier 2018 à 16:40

Proposer une réponse à Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ?



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Toitures

  • 1. Panne faîtière cassée
    N°216 : Bonjour. Nous achetons une maison bourguignonne à rénover, et il se trouve que la panne faîtière se casse (elle se fissure sur 50cm de long et est en train de céder) entre 2 fermes. Nous aimerions savoir quels sont les moyens...
  • 2. Changement de section panne faîtière
    N°1776 : Bonjour, Je souhaite changer la toiture en ardoise d'une petite dépendance âgée de 70 ans environ ; la panne faîtière de 16x8cm s'affaisse et je me demandais si je ne devais pas plutôt envisager de la changer pour du...
  • 3. Charpente appentis calcul de la charge
    N°1734 : Bonsoir. Je dois refaire le toit d'un appentis (1 pan) de 7m de long, avec une longueur de rive de 4,50 m environ en tuile de pays. Sur le principe, je souhaiterai mettre entre la sablière et la panne faitière, 2 pannes...
  • 4. Renforcer poutre porteuse en mauvais état
    N°1473 : Bonjour, j'aimerais renforcer une poutre toiture dans un mauvais état (je joins plusieurs photos afin de vous faire une idée). On m'a proposé (entreprises toitures) tant de renforcer que de remplacer et pour l'un comme...
  • 5. Conseils travaux charpente comment changer une faîtière
    N°1603 : Bonjour à toutes et à tous. Sur ce croquis on voit les 4 fermes soutenant la faîtière. Les arbalétriers composant ces fermes sont assemblés au faîtage à mi-bois !! Les entrait sont fait de bric et de broc "non...
  • 6. Renforcer la charpente d'une longère
    N°1680 : Bonjour. Je souhaite aménager l'étage sous pente d'une longère. Cependant, je crains que la charpente ne soit un peu légère pour supporter place + isolant, aussi j'aurais besoin d'avis extérieurs. La largeur de la...
  • 7. Problème toiture trace eau panne sablière
    N°1448 : Bonjour, Ma toiture a été refaite entièrement il y a 3 ans (ardoises). J'ai constaté des traces d’humidité sur les pannes aux pieds des chevrons. Est-ce normal ? Merci de votre aide. Éric
  • 8. Panne qui plie toiture refaite
    N°325 : Bonjour, j'ai fait refaire ma toiture il y a deux/trois ans (tuiles de Bourgogne, donc assez lourdes). A l’origine il y avait 2 fermettes sur les 9 mètres de longueur de la toiture. Les deux pans ne sont pas centrés, un angle est...
  • 9. Charpente toiture à renforcer
    N°167 : Je dois remplacer ma toiture qui est en shingle. J'aimerais mettre des tuiles plates. Est-ce que je dois renforcer la charpente, qui est en fermettes, espacées de 60 cm ?
  • 10. Capricornes sur charpente toiture ?
    N°1694 : Bonjour, Sur la panne faîtière de notre maison achetée récemment (toiture tuiles de 8m x 3,8m) je vois un passage d'insectes (capricornes ?) sur 3 mètres de long, d'un seul côté d'une seule panne, a priori -?- ancien,...
>>> Résultats suivants pour : Inquiétude sur la panne faîtière à renforcer ? >>>



information Informations sur le forum Toitures information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite