Condensation sous-écran toiture goudronnée
Actuellement
1 908
questions dans le
forum toitures
833
Question Toitures : Condensation sous-écran toiture goudronnée
Invité

Bonjour,
Je suis en train d'emménager mon grenier pour en faire une chambre. J'ai déjà plaqué les murs et pentes de toits, il me reste plus que les plafonds à faire (placo).
Mon souci, c'est que j'ai de la condensation sur mon écran de sous-toiture qui se compose d'une feuille goudronnée semi rigide... (vieille maison) et cette condensation ruisselle vers le bas et goutte sur ma laine de verre.
Je précise que j'ai ce problème seulement sur le pan de toit situé au nord. Je n'ai pas de chatière, vu que ce papier n'est pas micro aéré.
Voilà la composition de mon pan de toit : ardoise / lattage / papier goudronné / chevrons / 5 cm d'air / laine de verre de 200 / placo.
Je ne sais plus quoi faire : démonter mon placo ainsi que ma laine de verre (car mouillée en surface) et remettre un pare-vapeur supplémentaire sur les fourreaux en plus de celui qu'il y a sur la laine de verre ou laisser comme cela, attendre que l'hiver passe et finir mon isolation, vu que le plafond n'est pas encore fini ? (c'est peut-être à cause de ça que j'ai cette condensation).
Par contre, j'ai fait l'essai de couvrir de laine de verre l'entrée du grenier afin de voir si la condensation disparaitrait une fois toute source de chaleur condamnée, mais rien n'a changé.
Aidez-moi svp, car là je désespère. J'ai surtout peur qu'une fois les travaux finis, je retrouve le même problème l'hiver prochain, mais cette fois avec des dégâts sur mon placo...
Merci d'avance.
Voir les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en train d'emménager mon grenier pour en faire une chambre. J'ai déjà plaqué les murs et pentes de toits, il me reste plus que les plafonds à faire (placo).
Mon souci, c'est que j'ai de la condensation sur mon écran de sous-toiture qui se compose d'une feuille goudronnée semi rigide... (vieille maison) et cette condensation ruisselle vers le bas et goutte sur ma laine de verre.
Je précise que j'ai ce problème seulement sur le pan de toit situé au nord. Je n'ai pas de chatière, vu que ce papier n'est pas micro aéré.
Voilà la composition de mon pan de toit : ardoise / lattage / papier goudronné / chevrons / 5 cm d'air / laine de verre de 200 / placo.
Je ne sais plus quoi faire : démonter mon placo ainsi que ma laine de verre (car mouillée en surface) et remettre un pare-vapeur supplémentaire sur les fourreaux en plus de celui qu'il y a sur la laine de verre ou laisser comme cela, attendre que l'hiver passe et finir mon isolation, vu que le plafond n'est pas encore fini ? (c'est peut-être à cause de ça que j'ai cette condensation).
Par contre, j'ai fait l'essai de couvrir de laine de verre l'entrée du grenier afin de voir si la condensation disparaitrait une fois toute source de chaleur condamnée, mais rien n'a changé.
Aidez-moi svp, car là je désespère. J'ai surtout peur qu'une fois les travaux finis, je retrouve le même problème l'hiver prochain, mais cette fois avec des dégâts sur mon placo...
Merci d'avance.
Voir les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 décembre 2008 à 01:45
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Condensation sous-écran toiture goudronnée
Invité

Bonjour,
A première vue c'est votre papier goudronné qui me fait souci. Vous aviez voulu un pare pluie, mais vu de dessous, c'est un puissant pare vapeur !
Votre toit est en ardoises, alors ce serait un énorme travail de remplacer ce goudron par un autre pare pluie "respirant", un film microperforé par exemple. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre solution. Quand votre plafond sera fini, si le dessous de votre isolation (200mm de laine de verre) comporte un excellent pare vapeur, sans discontinuité, vous allez sans doute minimiser ce problème, mais allez-vous totalement le supprimer ? je n'en suis pas certain. Peut-être un autre internaute aura-t-il une explication différente, ou une solution moins radicale ? Je vous le souhaite.
Cordialement. JF
A première vue c'est votre papier goudronné qui me fait souci. Vous aviez voulu un pare pluie, mais vu de dessous, c'est un puissant pare vapeur !
Votre toit est en ardoises, alors ce serait un énorme travail de remplacer ce goudron par un autre pare pluie "respirant", un film microperforé par exemple. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre solution. Quand votre plafond sera fini, si le dessous de votre isolation (200mm de laine de verre) comporte un excellent pare vapeur, sans discontinuité, vous allez sans doute minimiser ce problème, mais allez-vous totalement le supprimer ? je n'en suis pas certain. Peut-être un autre internaute aura-t-il une explication différente, ou une solution moins radicale ? Je vous le souhaite.
Cordialement. JF
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Condensation sous-écran toiture goudronnée
Invité

Voir réponse 836 pas de pare-vapeur de posé de l'intérieur. Posez-en un. Voir documentation et pose sur internet.
09 décembre 2008 à 02:33