Bonjour, nous avons nous-même refait entièrement la toiture il y a environ trois ans.
Nous avons constaté de l'humidité sur les murs en carreaux de plâtres de l'étage et en inspectant la toiture nous avons remarqué que de la condensation s'est formée sous la bâche de sous-toiture et que cela a humidifié la laine de verre et la charpente.
Il nous semble que la bâche n'est pas respirante et nous n'avions pas contre latté.
Par contre nous avions pensé à poser des chatières pour aérer.
Que peut-on faire pour stopper ce problème d'humidité sans pour autant se lancer dans d'autres frais ? Percer la bâché permettrait-il de stopper ce problème ? Merci d'avance de votre aide.
Nous avons constaté de l'humidité sur les murs en carreaux de plâtres de l'étage et en inspectant la toiture nous avons remarqué que de la condensation s'est formée sous la bâche de sous-toiture et que cela a humidifié la laine de verre et la charpente.
Il nous semble que la bâche n'est pas respirante et nous n'avions pas contre latté.
Par contre nous avions pensé à poser des chatières pour aérer.
Que peut-on faire pour stopper ce problème d'humidité sans pour autant se lancer dans d'autres frais ? Percer la bâché permettrait-il de stopper ce problème ? Merci d'avance de votre aide.
05 janvier 2010 à 13:16
Conseils 1 rénover toiture maison
Comment stopper condensation qui se forme sous écran sous- toiture
Bonjour,
Oui, il s'agit d'un problème (trop classique) d'imperméabilité de votre pare-pluie.
Vous avez une bâche (étanche à la vapeur d'eau) en écran pare-pluie, et au dessus, une seule rangée de liteaux 27x40 et des tuiles ?
Quelle laine de verre avez-vous au-dessous ? (épaisseur, pare-vapeur, manière dont elle est fixée et comment sont jointées les bandes entre elles)?
Qu'avez-vous comme pièces juste au dessous ? Quel type de ventilation ?
Indispensable pour vous répondre. Cordialement.
Oui, il s'agit d'un problème (trop classique) d'imperméabilité de votre pare-pluie.
Vous avez une bâche (étanche à la vapeur d'eau) en écran pare-pluie, et au dessus, une seule rangée de liteaux 27x40 et des tuiles ?
Quelle laine de verre avez-vous au-dessous ? (épaisseur, pare-vapeur, manière dont elle est fixée et comment sont jointées les bandes entre elles)?
Qu'avez-vous comme pièces juste au dessous ? Quel type de ventilation ?
Indispensable pour vous répondre. Cordialement.
06 janvier 2010 à 09:59