Bricoleurs débutant : Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Je fais construire une extension à mon pavillon qui comporte un toit en tuiles mécaniques. L'entrepreneur a posé un film d'étanchéité (un film transparent léger) par-dessus les chevrons, et a directement mis les liteaux sur le film sans mettre de contre-lattes. Du coup, sans être spécialiste, le film n'est pas tenu au niveau des raccords, il pend entre les deux chevrons, et en plus, si de l'eau coulait sur le film, chaque liteau ferait un peu barrage. Et pour l'aération du toit c'est pas top. J'ai dit tout ça à mon entrepreneur qui me dit que j'ai tort (c'est simple, j'ai toujours tort avec lui). Je voudrais savoir s'il s'agit d'une malfaçon manifeste. Ai-je une chance de gagner juridiquement ?
Aides et conseils 1 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Voir le site de CSTB, il y a une fiche en PDF qui est très clair, il faut un minimum de 2 cm. AM
www.cstb.fr Toitures-couvertures-étanchéités.PDF
Aides et conseils 2 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Vous avez raison, il faut toujours un contre-lattage quand on pose un film de sous-toiture, et un recouvrement suffit en fonction de la pente du toit.
Aides et conseils 3 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Votre entrepreneur a bien posé la sous-toiture, il ne peut en aucun cas y avoir un problème de fuite en cas de mauvais temps.
Aides et conseils 4 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Le couvreur a fait une erreur, il faut toujours faire un contre liteaunage, quand on met un film, d'au moins 2 cm pour une meilleure ventilation.
Aides et conseils 5 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Si vous n'avez pas de contre-lattage c'est normal d'avoir des poches entre vos chevrons. Pas de risque de fuite si le recouvrement est correct, minimum 10 cm.
Aides et conseils 6 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Vous avez raison, il faut le contre-latter sur les chevrons avant de litoner pour la ventilation ; après ça peut faire de la condensation. C'est indigne d'un professionnel, ce qu'il vous a dit.
Aides et conseils 7 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Je travaille dans un bureau d'étude charpente et le contre-liteau est obligatoire pour tout écran sous-toiture (osb, ctbh, film et même la volige normalement).
Aides et conseils 8 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Si votre sous-toiture est transparente, il s'agit d'une sous-toiture PVC (qui réagit très mal au différence de température) si la pose se fait tendue (déconseillé en été car risque de déchirure lors de la contraction du PVC en hiver) il faut un contre lattage pour éviter que le ruissellement de l'eau n'abîme les liteaux et pour permettre une ventilation de la face inférieure du matériel de couverture. Si la pose se fait détendue, une contre latte n'est pas obligatoire pour autant que l'espace en dessous du matériel de couverture soit suffisant pour assurer une bonne ventilation faire attention seulement lors de la pose de l'isolant de ne pas repousser la sous-toiture vers le haut. Quoi qu'il en soit, pour la différence de prix, rien ne vaut un autre type de sous-toiture (capillaire) qui résiste beaucoup mieux aux différences de température, qui se pose tendue avec contre-latte et qui permet une meilleure diffusion de la vapeur (en moyenne 1200 gr/m² et par 24 heure contre +/- 120gr pour le PVC microperforé);
Sans vouloir vous alarmer, au bout de 6/7 ans, votre sous-toiture PVC deviendra cassante (et oui, la température sous la couverture peut atteindre 70°C en été) et ne remplira plus ses fonctions.
Aides et conseils 9 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Comme vous avez fait une extension, il faut voir votre toiture principale si contre lattage ou pas. S'il n'y a pas de contre lattage poser chatière et faîtière sur closoir plomb.
Aides et conseils 10 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
La pose d'une sous toiture sans contre litelage est interdite en France depuis plus de 5 ans, le contre lattage doit être de 20m/m minimum pour assurer une ventilation de la sous face des tuiles, et il est vrai que le film de sous toiture transparent type PVC se détériore avec l'effet de la chaleur sous les tuiles ; dans les 10 ans il devient cassant et il ne reste plus que la trame.
Aides et conseils 11 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
C'est vrai, le contre lattage est obligatoire en France. De plus, votre sous toiture, de part la description que vous en faites, est de très mauvaise qualité, elle sera morte au bout de trois ou quatre ans, elle n'est même pas couverte par la garantie décennale, elle n'a pas de DTU, et le pire n'est même pas microporeuse, donc votre couverture ne respire pas.
Aides et conseils 12 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Sur quelle base règlementaire peut-on justifier les 20 mm ? Merci.
Aides et conseils 13 aux bricoleurs

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture


Invité
invité
Je confirme : fixer une sous toiture sur les chevrons et ensuite fixer directement les liteaux sur les chevron,s c'est un ticket assuré pour une rénovation. Je suis dans ce cas pour une toiture de 320 m2 dont les liteaux sont à changer pour la presque totalité. Les liteaux ont fait barrage à tout ce qui peut passer sous les tuiles (poussières, plumes, eau, etc.), créant sur chaque liteau un milieu très humide qui a eu raison d'eux.
Je vais faire refaire ma toiture mais je ne veux aucune sous toiture. Ce sera liteaux fixés sur chevrons, tuiles plates fixées sur les liteaux, et sécurisées par des crochets. C'est la formule qui a été retenu pour la couverture du château vers chez moi.
Comme mon grenier n'est pas destiné à être aménagé, je n'ai pas de souci pour l'isolation : elle sera faite au niveau du plancher du grenier et du plafond du 1er étage.
Quant au DTU, rien à faire. S'il n'y avait pas eu cette sous toiture, le propriétaire précédent n'aurais pas été si laxiste, aurait vérifié plus souvent l'état de sa toiture. Pour lui, parce qu'il n'y avait pas de fuite décelable sur le sol du grenier c'était que tout était bon. Seulement, il n'a pas levé assez souvent la tête, et maintenant c'est le ciel qui va me tomber sur la mienne, si je ne rénove pas. Un des couvreurs à qui j'ai raconté cette "anecdote" m'a indiqué qu’à une certaine époque cela se faisait souvent. J'ai même trouvé dans un vieux numéro de la revue "Maisons et Travaux" (n° 122) une société (SO. MO. BO) qui vendait une sous toiture (un film transparent) avec les liteaux directement fixés dessus. La pub disait que c'était un gain de temps énorme car l'entraxe de tous les liteaux était correctement à leur place, du sur-mesure fait en usine pour une utilisation "prêt à poser" sur le chantier. Quel chantier, Oui !
11 janvier 2010 à 15:47

Proposer une réponse à Contre lattes obligatoires avec film sous toiture



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Toitures

  • 1. Perforation par cloutage des lattes de tuile du film sous toiture
    N°861 : Quand je cloue mes lattes de tuiles, le film de sous toiture est troué par les pointes... Et l'eau s'infiltre... Existe-t-il un joint qui se placerait entre la latte et le film pour empêcher l'eau de passer... Ou alors un...
  • 2. Conseils pose film sous toiture avec volige
    N°195 : Bonjour, je dois donc poser un film sous toiture sur 2 pans de 50m² chacun. Mais l'avancé de toit est de 1m50 et celui-ci sera voligé en 18 mm d'épaisseur. Le contre-lattage et lattage sera en 30x40. - Comment poser le film...
  • 3. Condensation sur le film posé en sous toiture
    N°1521 : Bonjour, J'ai lu différents articles du forum, mais je suis toujours indécis quant à mon problème. Je viens d'emménager dans une maison du Nord de 1930 avec une toiture inclinée avec des tuiles "du nord". Je souhaite...
  • 4. Garantie décennale et film sous toiture
    N°698 : Bonjour, actuellement en construction d'un pavillon neuf, je désire mettre un film sous toiture. Le problème est que mon pavillon a une surface de toiture approximative de 370 m² et mon pavillonneur m'en demande dans les 5000 €...
  • 5. Pour ou contre la volige sous une toiture tuiles
    N°369 : Sur une construction neuve ma converture sera de la tuile GR.13 avec un film sous toiture micro-poreux contre lattage et ensuite une isolation plafond en laine de verre de 240mm... On me dit que mettre en plus de la volige sur la...
  • 6. Étanchéité zinc contre mur
    N°1819 : Bonjour. Je m'apprête à refaire le toit de ma maison et celui de mon garage en tuile mécanique Arboise. Mon garage est moins haut et est accolé à la maison et pour le moment il n'y a pas d'étanchéité, je pense la...
  • 7. Protection toiture contre oiseaux
    N°98 : Bonjour. Nous avons fait bâtir et nous avons des moineaux qui viennent nicher sous les tuiles « canal ». Il parait qu'il existerait des petites protections qui empêcheraient les moineaux de venir nicher. Quel serait le...
  • 8. Comment arrêter tuiles Redland Romane contre Velux GGL avec EDW
    N°1337 : Bonjour. Je fais appel à un bricoleur professionnel afin qu'il m'explique comment je dois arrêter mes tuiles Redland Romane au droit de chacun de mes Velux, à savoir que j'ai un EDW de posé autour. Je suis ennuyé car dans...
  • 9. Fixation tuile malgré film sous toiture
    N°1138 : Bonjour, je voudrais savoir comment on peut fixer une tuile mécanique (fil de fer sur linteau) malgré la présence d'un film sous toiture. Apparemment, en rénovation, c'est impossible de l'intérieur comme de l'extérieur...
  • 10. Conseil pose film protecteur de toiture suite à tempête
    N°1005 : Bonsoir. Ma maison située dans le sud ouest a été touchée par le tempête de janvier dernier. Des tuiles sont parties et de l'eau est rentrée par le placo. N'ayant pas mis à regret un film protecteur lors de la construction,...
>>> Résultats suivants pour : Contre lattes obligatoires avec film sous toiture >>>
Images d'illustration du forum Toitures. Cliquez dessus pour les agrandir.
toiture villagetoiture anciennetoiture villagetoiture renovation maconnerie



information Informations sur le forum Toitures information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite