Bricoleurs débutant : Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Je fais construire une extension à mon pavillon qui comporte un toit en tuiles mécaniques. L'entrepreneur a posé un film d'étanchéité (un film transparent léger) par-dessus les chevrons, et a directement mis les liteaux sur le film sans mettre de contre-lattes. Du coup, sans être spécialiste, le film n'est pas tenu au niveau des raccords, il pend entre les deux chevrons, et en plus, si de l'eau coulait sur le film, chaque liteau ferait un peu barrage. Et pour l'aération du toit c'est pas top. J'ai dit tout ça à mon entrepreneur qui me dit que j'ai tort (c'est simple, j'ai toujours tort avec lui). Je voudrais savoir s'il s'agit d'une malfaçon manifeste. Ai-je une chance de gagner juridiquement ?
Aides et conseils 1 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Voir le site de CSTB, il y a une fiche en PDF qui est très clair, il faut un minimum de 2 cm. AM
www.cstb.fr Toitures-couvertures-étanchéités.PDF
www.cstb.fr Toitures-couvertures-étanchéités.PDF
Aides et conseils 2 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Vous avez raison, il faut toujours un contre-lattage quand on pose un film de sous-toiture, et un recouvrement suffit en fonction de la pente du toit.
Aides et conseils 3 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Votre entrepreneur a bien posé la sous-toiture, il ne peut en aucun cas y avoir un problème de fuite en cas de mauvais temps.
Aides et conseils 4 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Le couvreur a fait une erreur, il faut toujours faire un contre liteaunage, quand on met un film, d'au moins 2 cm pour une meilleure ventilation.
Aides et conseils 5 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Si vous n'avez pas de contre-lattage c'est normal d'avoir des poches entre vos chevrons. Pas de risque de fuite si le recouvrement est correct, minimum 10 cm.
Aides et conseils 6 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Vous avez raison, il faut le contre-latter sur les chevrons avant de litoner pour la ventilation ; après ça peut faire de la condensation. C'est indigne d'un professionnel, ce qu'il vous a dit.
Aides et conseils 7 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Je travaille dans un bureau d'étude charpente et le contre-liteau est obligatoire pour tout écran sous-toiture (osb, ctbh, film et même la volige normalement).
Aides et conseils 8 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Si votre sous-toiture est transparente, il s'agit d'une sous-toiture PVC (qui réagit très mal au différence de température) si la pose se fait tendue (déconseillé en été car risque de déchirure lors de la contraction du PVC en hiver) il faut un contre lattage pour éviter que le ruissellement de l'eau n'abîme les liteaux et pour permettre une ventilation de la face inférieure du matériel de couverture. Si la pose se fait détendue, une contre latte n'est pas obligatoire pour autant que l'espace en dessous du matériel de couverture soit suffisant pour assurer une bonne ventilation faire attention seulement lors de la pose de l'isolant de ne pas repousser la sous-toiture vers le haut. Quoi qu'il en soit, pour la différence de prix, rien ne vaut un autre type de sous-toiture (capillaire) qui résiste beaucoup mieux aux différences de température, qui se pose tendue avec contre-latte et qui permet une meilleure diffusion de la vapeur (en moyenne 1200 gr/m² et par 24 heure contre +/- 120gr pour le PVC microperforé);
Sans vouloir vous alarmer, au bout de 6/7 ans, votre sous-toiture PVC deviendra cassante (et oui, la température sous la couverture peut atteindre 70°C en été) et ne remplira plus ses fonctions.
Sans vouloir vous alarmer, au bout de 6/7 ans, votre sous-toiture PVC deviendra cassante (et oui, la température sous la couverture peut atteindre 70°C en été) et ne remplira plus ses fonctions.
Aides et conseils 9 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Comme vous avez fait une extension, il faut voir votre toiture principale si contre lattage ou pas. S'il n'y a pas de contre lattage poser chatière et faîtière sur closoir plomb.
Aides et conseils 10 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

La pose d'une sous toiture sans contre litelage est interdite en France depuis plus de 5 ans, le contre lattage doit être de 20m/m minimum pour assurer une ventilation de la sous face des tuiles, et il est vrai que le film de sous toiture transparent type PVC se détériore avec l'effet de la chaleur sous les tuiles ; dans les 10 ans il devient cassant et il ne reste plus que la trame.
Aides et conseils 11 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

C'est vrai, le contre lattage est obligatoire en France. De plus, votre sous toiture, de part la description que vous en faites, est de très mauvaise qualité, elle sera morte au bout de trois ou quatre ans, elle n'est même pas couverte par la garantie décennale, elle n'a pas de DTU, et le pire n'est même pas microporeuse, donc votre couverture ne respire pas.
Aides et conseils 12 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Sur quelle base règlementaire peut-on justifier les 20 mm ? Merci.
Aides et conseils 13 aux bricoleurs
Invité

Contre lattes obligatoires avec film sous toiture
Invité

Je confirme : fixer une sous toiture sur les chevrons et ensuite fixer directement les liteaux sur les chevron,s c'est un ticket assuré pour une rénovation. Je suis dans ce cas pour une toiture de 320 m2 dont les liteaux sont à changer pour la presque totalité. Les liteaux ont fait barrage à tout ce qui peut passer sous les tuiles (poussières, plumes, eau, etc.), créant sur chaque liteau un milieu très humide qui a eu raison d'eux.
Je vais faire refaire ma toiture mais je ne veux aucune sous toiture. Ce sera liteaux fixés sur chevrons, tuiles plates fixées sur les liteaux, et sécurisées par des crochets. C'est la formule qui a été retenu pour la couverture du château vers chez moi.
Comme mon grenier n'est pas destiné à être aménagé, je n'ai pas de souci pour l'isolation : elle sera faite au niveau du plancher du grenier et du plafond du 1er étage.
Quant au DTU, rien à faire. S'il n'y avait pas eu cette sous toiture, le propriétaire précédent n'aurais pas été si laxiste, aurait vérifié plus souvent l'état de sa toiture. Pour lui, parce qu'il n'y avait pas de fuite décelable sur le sol du grenier c'était que tout était bon. Seulement, il n'a pas levé assez souvent la tête, et maintenant c'est le ciel qui va me tomber sur la mienne, si je ne rénove pas. Un des couvreurs à qui j'ai raconté cette "anecdote" m'a indiqué quà une certaine époque cela se faisait souvent. J'ai même trouvé dans un vieux numéro de la revue "Maisons et Travaux" (n° 122) une société (SO. MO. BO) qui vendait une sous toiture (un film transparent) avec les liteaux directement fixés dessus. La pub disait que c'était un gain de temps énorme car l'entraxe de tous les liteaux était correctement à leur place, du sur-mesure fait en usine pour une utilisation "prêt à poser" sur le chantier. Quel chantier, Oui !
Je vais faire refaire ma toiture mais je ne veux aucune sous toiture. Ce sera liteaux fixés sur chevrons, tuiles plates fixées sur les liteaux, et sécurisées par des crochets. C'est la formule qui a été retenu pour la couverture du château vers chez moi.
Comme mon grenier n'est pas destiné à être aménagé, je n'ai pas de souci pour l'isolation : elle sera faite au niveau du plancher du grenier et du plafond du 1er étage.
Quant au DTU, rien à faire. S'il n'y avait pas eu cette sous toiture, le propriétaire précédent n'aurais pas été si laxiste, aurait vérifié plus souvent l'état de sa toiture. Pour lui, parce qu'il n'y avait pas de fuite décelable sur le sol du grenier c'était que tout était bon. Seulement, il n'a pas levé assez souvent la tête, et maintenant c'est le ciel qui va me tomber sur la mienne, si je ne rénove pas. Un des couvreurs à qui j'ai raconté cette "anecdote" m'a indiqué quà une certaine époque cela se faisait souvent. J'ai même trouvé dans un vieux numéro de la revue "Maisons et Travaux" (n° 122) une société (SO. MO. BO) qui vendait une sous toiture (un film transparent) avec les liteaux directement fixés dessus. La pub disait que c'était un gain de temps énorme car l'entraxe de tous les liteaux était correctement à leur place, du sur-mesure fait en usine pour une utilisation "prêt à poser" sur le chantier. Quel chantier, Oui !
11 janvier 2010 à 15:47