Bonjour, je souhaiterai connaître la section des poutres IP à employer comme armature d'une mezzanine dans un garage. La portée est de 5m, la charge qui sera permanente sera répartie sur toute la portée (environ 700kg). Merci.
07 janvier 2008 à 03:27
Conseils 1 pour rénover une toiture
Invité

Calcul de section poutre métallique
Invité

Si c'est une charge répartie de 700 kg/ml, il faut un IPE 180. Si c'est une charge de 700 kg pour toute la barre (700kg/5ml), il faut IPE 120. Attention ne sous-dimensionner pas les charges.