Bonjour,
Nous sommes en cours de construction d'une maison cubique, une terrasse de 39 m² se trouve au premier étage au dessus de la cuisine. Tous les toits plats sont en bac acier avec liner armé.
Cette terrasse sera recouverte d'IP par la suite.
A ce stade, elle est en en Paxalu. Le problème c'est que la pente n'est pas bonne et l'eau ne s'écoule pas vers les deux gouttières prévues et il y a de l'eau qui stagne, le constructeur m'affirme que ce n'est rien mais j'ai des doutes sur les risques d'infiltration sur le long terme.
Merci de m'éclairer, vos avis sont bienvenus.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Nous sommes en cours de construction d'une maison cubique, une terrasse de 39 m² se trouve au premier étage au dessus de la cuisine. Tous les toits plats sont en bac acier avec liner armé.
Cette terrasse sera recouverte d'IP par la suite.
A ce stade, elle est en en Paxalu. Le problème c'est que la pente n'est pas bonne et l'eau ne s'écoule pas vers les deux gouttières prévues et il y a de l'eau qui stagne, le constructeur m'affirme que ce n'est rien mais j'ai des doutes sur les risques d'infiltration sur le long terme.
Merci de m'éclairer, vos avis sont bienvenus.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
21 décembre 2009 à 09:57
Rénovation 1 charpente maison
Invité

Construction maison eau stagnante risques d'infiltration
Invité

Vous avez la chance que la maison ne soit pas encore habitée et la terrasse terminée.
Il y a malfaçon par pente insuffisante ou support irrégulier, c'est à revoir avec votre étancheur et aussi sans doute le maçon.
Il y a malfaçon par pente insuffisante ou support irrégulier, c'est à revoir avec votre étancheur et aussi sans doute le maçon.
01 janvier 2010 à 09:55
Rénovation 2 charpente maison
Invité

Construction maison eau stagnante risques d'infiltration
Invité

Bonjour, je suis artisan couvreur et je réalise des toitures terrasse en membrane PVC.
Selon le DTU 43.1 étanchéité, la réalisation de toiture terrasse sur support béton pente, nul est admis.
Si vous faites appel à un expert il n'y a pas de malfaçon car les flashs d'eau sont admis.
Si c'est sur une charpente bois il faut 3% de pente.
C'est interdit par le DTU de faire d'une terrasse support bois une terrasse accessible.
Selon le DTU 43.1 étanchéité, la réalisation de toiture terrasse sur support béton pente, nul est admis.
Si vous faites appel à un expert il n'y a pas de malfaçon car les flashs d'eau sont admis.
Si c'est sur une charpente bois il faut 3% de pente.
C'est interdit par le DTU de faire d'une terrasse support bois une terrasse accessible.
23 janvier 2011 à 10:02
Rénovation 3 charpente maison
Invité

Construction maison eau stagnante risques d'infiltration
Invité

Bonjour, nous avons fais un toit terrasse non prévue pour recevoir du passage, lorsque le chef de chantier de la Soprema est venu, il a fait couler de l'eau pour vérifier l'écoulement naturel de l'eau, la pente n'était pas respectée, il a bloqué la pose de l'étanchéité le temps que les zones de flash soient supprimées par le maçon.
Soprema a expliqué sur si l'eau stagnait trop longtemps sur l'étanchéité cela pouvait altérer l'étanchéité plus rapidement.
Le maçon a fait le nécessaire et aujourd'hui les eaux ne stagnent plus et en plus c'est du bon sens, car nous n'avions pas envie d'avoir un réservoir d'eau douce sur nos têtes...
Soprema a expliqué sur si l'eau stagnait trop longtemps sur l'étanchéité cela pouvait altérer l'étanchéité plus rapidement.
Le maçon a fait le nécessaire et aujourd'hui les eaux ne stagnent plus et en plus c'est du bon sens, car nous n'avions pas envie d'avoir un réservoir d'eau douce sur nos têtes...
04 octobre 2012 à 08:02