Question Forum Toiture : Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

perc
Membre inscrit
perc
6 messages
Bonjour à tous,

J'ai en projet de rénover moi-même la toiture de ma maison.
Actuellement la toiture est composée de latte de 27 avec par dessus des tuiles béton.
J'aimerais tout enlever pour mettre (du chevron vers le ciel) :
- chevron
- panneau de bois rigide pare pluie de 35mm ou 22mm
- écran de sous-toiture HPV
- contre latte de 27
- latte de 27
- tuile
- ciel.
Ce qui fait un sur-épaisseur de 27+22 (ou 35).
Le problème c'est que la maison est mitoyenne, il n'y a pas de raccord car les tuiles sont les mêmes que le voisin.
J'aurais donc une différence de hauteur.

Que me conseillez-vous comme type de raccord dans ce cas là ?
A savoir sur le mur mitoyen il y a un chevron "mitoyen".
Merci.
07 avril 2015 à 22:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour.

Le montage semble correct.
Au sujet du "panneau bois", je pense que vous aurez à tenir compte dans le choix de l'épaisseur de l'écartement des chevrons.

Concernant la rive, vous aurez peut-être des tuiles de rives à recouvrement ?
Autres possibilités, zinc ou tôle pliée laquée, à la demande, ton proche des tuiles.

Chevron "mitoyen".
Vous avez obligation d'éviter toute infiltration chez votre voisin.
La solution est souvent un solin ou un double profil de pliage, un pour le toit du voisin et l'autre pour vous (accord indispensable avec croquis du principe et écrits signés, souhaitable).
Vous pouvez être amené à faire une Déclaration Préalable de travaux.
Vous ne modifiez pas sensiblement l'aspect de votre maison, mais, ce n'est pas non plus une réparation tout à fait "à l'identique". Renseignez-vous.

Cordialement.
09 avril 2015 à 09:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

perc
Membre inscrit
perc
6 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Les panneaux bois je peux mettre du 22mm, les chevrons étant espacés d'environ 40cm il n'y a pas de souci dixit la doc constructeur.
La rive non mitoyenne oui j'aurais des tuiles à recouvrement.
J'ai mis un schéma avec mon idée pour le mitoyen.
En gros si de l'eau s'infiltre elle tombe dans le profilé qui va à la gouttière.
L’écran de sous toiture passe en dessous dudit profilé et remonte au maximum contre la tuile côté voisin.

Et au niveau des tuiles, un solin en zinc ou plomb qui recouvre mes tuiles et les siennes.
J'ai vu dans mon quartier que certains toits mitoyens ont comme des tuiles de faîtages pour la délimitation, je n'arrive pas à voir si c'est une magouille.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccord toitures mitoyene

09 avril 2015 à 21:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

perc
Membre inscrit
perc
6 messages
Lors du remplacement des tuiles, la charpente peut bouger ?
J'ai environ 80m² de toiture à 50kg de tuile au mètre carré, ça fait plusieurs tonnes d'enlevées.
Merci.
10 avril 2015 à 22:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour perc.

Merci pour votre croquis.
A votre solution, j'ajoute les possibilités, à mon point de vue.

Latte de maintien ajoutée, pour maintenir le relevé de l'écran.
Planche de rive de la section maximum possible pour recevoir les pattes de fixation d'une Couvertine en tôle pliée à la demande.
Profilé : zinc, en U à ailes inégales, fixation latérale sur planche de rive.

A la place de la Couvertine tôle, il serait peut-être possible de mettre une bande de plomb modelée.
Ceci est un croquis c'est à voire sur place. Tout dépend un peu de la forme du courant de votre tuile.
Il serait peut-être utile d'ajouter une bande de plomb sur cette partie de tuile, sous la Couvertine.

Il est évident que votre charpente va se sentir plus légère un moment, mais le supplément de poids ne concerne vraiment que les panneaux bois.
Les sections des bois doivent être suffisantes.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Croquis raccord toiture mitoyen différence de hauteur

11 avril 2015 à 10:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

perc
Membre inscrit
perc
6 messages
Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse complète.
Il n'y a pas de problème d'oxydoréduction avec du zinc qui touche le plomb ?
L'écran de sous toiture, je le fais remonter jusqu'en haut de la planche de rive ?

Pour la charpente, ma crainte comme les combles sont aménagés, c'est que la charpente remonte provoquant des fissures un peu partout.
Merci.
15 avril 2015 à 22:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum toiture

Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour perc.

Vous n'avez pas précisé la nature du "panneau bois rigide pare-pluie" que vous indiquez sur votre croquis comme isolant ? Peut-être un complément d'isolation ?

La couvertine en zinc ou alu n'est pas en contact avec le plomb qui remonte sur la planche de rive (dimensions indiquées), séparée par les pattes de fixation.
Le plomb doit bien recouvrir et être bien modelé sur le couloir des tuiles.
Comme je vous l'ai dit, à ce niveau, c'est la forme réelle de la tuile qui compte et non un croquis théorique.

Oui, l'écran dans cette disposition doit remonter sur la face de planche de rive de votre côté.
Côté voisin, le pliage de zinc suffit à moins qu'il y ait aussi un écran.

Au sujet de la charpente, je ne peux vous répondre.
Tout dépend des sections et des charges fixes.
Il ne faudrait pas non plus ajouter une charge précise, comme une fourche d'élévateur avec une palette de tuiles.

Cordialement.
16 avril 2015 à 10:22

Proposer une réponse à Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Toitures

  • 1. Raccord entre bac acier et tuiles
    N°672 : Bonjour, je dois couvrir mon garage avec un grand versant en bac acier et l'autre en tuiles, comment faire le raccord des deux ? Merci.
  • 2. Raccord ardoises/polycarbonate
    N°1358 : Bonjour à tous Je cherche l'avis d'un couvreur pour un problème que je me pose. Je suis en train de refaire une toiture en ardoises (pente 37 %) et j'envisage de mettre au milieu une plaque en polycarbonate afin d'éclairer les...
  • 3. Chéneau sur mur mitoyen
    N°753 : Je possède un bâtiment dont le mur reçoit mes eaux de pluie ainsi que celles de mon voisin. Pour faire plus simple, ce mur reçoit 2 pentes d'une hauteur identique, et les eaux de pluie coulent dans un chéneau qui fait la...
  • 4. Hauteur tuile à douille
    N°793 : Bonjour à tous, l'évacuation de ma VMC se fait à mi hauteur de la toiture sur la face de la toiture qui n'est pas opposée au vent dominant. J'ai fait nettoyé la toiture, mais apparemment le tour de l'évacuation de la VMC est...
  • 5. Problème de raccord entre tuiles courbures différentes
    N°968 : Bonjour, Je veux rallonger un toit qui date de 1974 avec des tuiles Romane Guichard Carvin. Le problème est le raccord avec des tuiles Romane Lafarge qui ont bien la même dimension mais une courbure de rond un peu différente....
  • 6. Conduit de cheminée hauteur faîtage
    N°79 : De combien faut-il faire dépasser du faîtage le conduit de cheminée ?
  • 7. Conseil raccord tuiles mécaniques
    N°1312 : Bonjour, sur mon toit, je possède deux sortes de tuiles mécaniques (le 1er style Montchanin losangé et le 2ème tuiles Beauvais) qui sont raccordées par un raccord en ciment. Avec le temps ce ciment a fissuré et des tuiles...
  • 8. Différence entre une réfection et une révision de toiture
    N°1306 : Bonjour J'ai fait l'acquisition d'une vieille maison. La toiture paraît en bon état mais j'aimerais la faire vérifier. Pour cela, j'ai fait faire un devis par un spécialiste : "réfection de toiture avec isolation laine de verre...
  • 9. Quelle différence entre eternit et shingle
    N°507 : Bonjour, quelle est la différence entre de l'eternit et du shingle ? Merci pour vos informations.
  • 10. Pose fenêtres de toit
    N°22 : Bonjour, je suis à la recherche de conseils concernant la pose de fenêtres de toit (marque velux) sur une charpente en bois traditionnelle. En ce qui concerne le toit, celui-ci est fait de tuiles mécaniques standards. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccord toiture de mitoyen avec différence de hauteur >>>



information Informations sur le forum Toitures information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite