Toiture en polytuil avec beaucoup de condensation
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
903
Astuces et conseils pour vos travaux : Toiture en polytuil avec beaucoup de condensation
Invité

Bonjour,
Ma toiture est en polytuil avec une couche de delta micro perforé. J'ai posé mon isolation (laine de verre 10 cm d'épaisseur posée sur les chevrons) et j'ai beaucoup de condensation avec le gel malgré l'isolation. Elle est posée à plus ou moins 5 cm du delta. Que faire ? Merci de vos conseils car je suis dans le jus... Manu
Ma toiture est en polytuil avec une couche de delta micro perforé. J'ai posé mon isolation (laine de verre 10 cm d'épaisseur posée sur les chevrons) et j'ai beaucoup de condensation avec le gel malgré l'isolation. Elle est posée à plus ou moins 5 cm du delta. Que faire ? Merci de vos conseils car je suis dans le jus... Manu
31 janvier 2009 à 03:49
Astuces 1 pour vos travaux
Invité

Toiture en polytuil avec beaucoup de condensation
Invité

Bonjour Manu,
J'aime bien votre humour (dans le jus !)
Vous êtes bien en polytuil "acier revêtu" ?
Et quel delta ? ... delta-fol SPF ? Si c'est ça, il s'agit bien d'un écran pare-pluie diffuseur d'humidité, donc de ce côté là, je crois que c'est top.
Avez-vous une aération entre votre polytuil et la sous-toiture ? Ce Polytuil est-il posé sur double litelage ?
Votre laine de verre a-t-elle bien un pare-vapeur en bas (côté chaud) ? Quand vous dites "posée sur les chevrons", j'imagine mal votre montage... Agrafée par dessous ?
En fait, si vous pouviez nous décrire l'empilage exact que vous avez fait, avec les côtés, de bas en haut, on pourrait essayer de comprendre.
Dernière question, c'est quoi qui givre : le dessus de la laine de verre ou le dessous du delta ?
A suivre donc... JF
J'aime bien votre humour (dans le jus !)
Vous êtes bien en polytuil "acier revêtu" ?
Et quel delta ? ... delta-fol SPF ? Si c'est ça, il s'agit bien d'un écran pare-pluie diffuseur d'humidité, donc de ce côté là, je crois que c'est top.
Avez-vous une aération entre votre polytuil et la sous-toiture ? Ce Polytuil est-il posé sur double litelage ?
Votre laine de verre a-t-elle bien un pare-vapeur en bas (côté chaud) ? Quand vous dites "posée sur les chevrons", j'imagine mal votre montage... Agrafée par dessous ?
En fait, si vous pouviez nous décrire l'empilage exact que vous avez fait, avec les côtés, de bas en haut, on pourrait essayer de comprendre.
Dernière question, c'est quoi qui givre : le dessus de la laine de verre ou le dessous du delta ?
A suivre donc... JF
Astuces 2 pour vos travaux
Invité

Toiture en polytuil avec beaucoup de condensation
Invité

Bonjour,
A part la condensation, êtes-vous satisfait de votre couverture en Polytuil ?
Merci de votre réponse.
A part la condensation, êtes-vous satisfait de votre couverture en Polytuil ?
Merci de votre réponse.
28 novembre 2009 à 19:25