Fuite toitures recouvertes bacs acier sur shingle poreux
Actuellement
1 908
questions dans le
forum toitures
472
Questions rénovation toiture : Fuite toitures recouvertes bacs acier sur shingle poreux
Invité

Au secours. Voilà plusieurs mois que je cherche à résoudre mon problème de fuite sans trouver la solution. J'ai procédé à la pose de bacs acier sur un toit recouvert de feutre bitumé qui commençait à, semble-t-il, laisser passer l'eau (toit en pente douce). Il existe une nouvelle fuite qui sort à un endroit très précis. Je n'arrive pas à repérer l'origine de la fuite car il a un "plancher" bois recouvert d'une sorte de tôle en fer blanc (sur lequel est collé le feutre bitumé puis les bacs acier). Que puis-je faire pour repérer la fuite ? Me conseillez-vous d'enlever les bacs acier posés ? Autre... ? Merci pour vos conseils. Je compte vraiment sur vous car je commence à avoir des insomnies. Cordialement.
02 février 2008 à 03:07
Réparation 1 toiture
Invité

Fuite toitures recouvertes bacs acier sur shingle poreux
Invité

Essayez de verser de mélanger avec du colorant d'une couleur sur votre toit, et là où est la fuite le colorant vous montrera par où elle passe.
05 février 2008 à 03:43
Réparation 2 toiture
Invité

Fuite toitures recouvertes bacs acier sur shingle poreux
Invité

Il se passe qu'avec le shingle en dessous cela fait un chaud et froid avec les tôles donc condensation, c'est peut être la raison.
01 mars 2008 à 03:09