Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
726
Questions Rénovation toiture : Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Invité

Bonsoir, j'ai remarqué que ma toiture ondule entre chaque chevron. L'impression est que les liteaux s'effondrent sous le poids des tuiles mécaniques. J'ai une maison de 16,44m de long sur 8,64 de large. La toiture a une pente de 40°. Que dois-je vérifier avant de faire jouer la garantie décennale ? Merci pour vos conseils.
22 juillet 2008 à 01:33
Conseils 1 pour bricoleurs débutant
Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Bonjour,
pouvez-vous nous donner la section et l'entraxe de vos chevrons, et la section de vos liteaux ? Ainsi que la référence de vos tuiles. Cordialement.
pouvez-vous nous donner la section et l'entraxe de vos chevrons, et la section de vos liteaux ? Ainsi que la référence de vos tuiles. Cordialement.
24 juillet 2008 à 00:52
Conseils 2 pour bricoleurs débutant
Invité

Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Invité

Bonjour, pour les tuiles au mètre carré elle font toutes à peu près le même poids normalement la section des liteaux doit être de 27mm dépaisseur sur 40mm de largeur pour un écartement de 50 cm, entraxe des chevron au delà de cet écartement entre chevrons un liteau de 40 X 40 est nécessaire.
11 août 2008 à 21:04
Conseils 3 pour bricoleurs débutant
Invité

Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Invité

Bonjour, désolé pour le retard dans les questions posées. Les liteaux font 24mmx24mm avec un entraxe de 24,2cm (mesure aux extrémités de 29cm). Les chevrons font 93mmx34mm avec un entraxe de 59,2cm (mesure aux extrémités de 66cm.) D'après la seconde réponse, j'ai bien peur que ma toiture ne corresponde pas.
Conseils 4 pour bricoleurs débutant
Invité

Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques
Invité

Bonjour,
Effectivement, je suis d'accord avec l'internaute (2) : l'installateur a été radin sur la section des liteaux. Même les chevrons sont limites ! La garantie décennale va marcher, car le défaut va être de plus en plus flagrant.
Vous ne parlez pas de double litelage ni d'écran de sous-toiture (pare-pluie).
Si votre installateur a été radin jusqu'au bout, ce sera l'occasion de remettre ça lors de la réfection. Attention à prendre un pare-pluie imperméable à la pluie, mais perméable à la vapeur pour ne pas générer une 2ème catastrophe !
Bon courage ! JF
Effectivement, je suis d'accord avec l'internaute (2) : l'installateur a été radin sur la section des liteaux. Même les chevrons sont limites ! La garantie décennale va marcher, car le défaut va être de plus en plus flagrant.
Vous ne parlez pas de double litelage ni d'écran de sous-toiture (pare-pluie).
Si votre installateur a été radin jusqu'au bout, ce sera l'occasion de remettre ça lors de la réfection. Attention à prendre un pare-pluie imperméable à la pluie, mais perméable à la vapeur pour ne pas générer une 2ème catastrophe !
Bon courage ! JF
07 mars 2009 à 01:53