Fuites toiture en Polytuile Decra
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
1828
Questions Réponses Forum Toitures : Fuites toiture en Polytuile Decra
Bonjour.
J'ai une fuite sur une toiture en Polytuile Decra à faible pente en bord de mer, réalisée par un professionnel.
Maintenant à la retraite, j'ai fait venir deux autres artisans mais impossible de trouver cette fuite car le toit a deux pentes avec un chéneau intérieur, ce qui n'est pas idéal pour le placoplâtre.
Je soupçonne le recouvrement (7 cm) qui, avec la pluie et le vent, laisserait passer l'eau.
Merci de m'aider, je désespère.
Cordialement, Patrick.
J'ai une fuite sur une toiture en Polytuile Decra à faible pente en bord de mer, réalisée par un professionnel.
Maintenant à la retraite, j'ai fait venir deux autres artisans mais impossible de trouver cette fuite car le toit a deux pentes avec un chéneau intérieur, ce qui n'est pas idéal pour le placoplâtre.
Je soupçonne le recouvrement (7 cm) qui, avec la pluie et le vent, laisserait passer l'eau.
Merci de m'aider, je désespère.
Cordialement, Patrick.
31 décembre 2022 à 11:45
Réponse 1 du forum travaux toitures
Fuites toiture en Polytuile Decra
Bonjo Patrickblond
La pente d'un toit pour ce produit doit être de 21 à 27% au minimum.
Une couche en sous-toiture bitumée ou non est nécessaire, la pose se fait sur liteaux et contre-lattes de façon à avoir une lame d'air continue s'évacuant en faîtage, de 20 mm.
Que penser :
Embats insuffisants ,mais ,à quel niveau ?
Pente trop faible.
Recouvrement sur chéneau insuffisant.
Soudure chéneau/tuyau de descente qui a lâchée.
Faible pente du chéneau, absence de crapaudine = obstruction de la descente = débordement.
Mauvaise étanchéité du faîtage pouvant amener des infiltrations sous les tuiles.
Intérieurement, des moisissures peuvent intervenir en l'absence ou insuffisance d’aération.
Tenez-nous au courant si vous e voulez bien.
Cordialement. Gad
La pente d'un toit pour ce produit doit être de 21 à 27% au minimum.
Une couche en sous-toiture bitumée ou non est nécessaire, la pose se fait sur liteaux et contre-lattes de façon à avoir une lame d'air continue s'évacuant en faîtage, de 20 mm.
Que penser :
Embats insuffisants ,mais ,à quel niveau ?
Pente trop faible.
Recouvrement sur chéneau insuffisant.
Soudure chéneau/tuyau de descente qui a lâchée.
Faible pente du chéneau, absence de crapaudine = obstruction de la descente = débordement.
Mauvaise étanchéité du faîtage pouvant amener des infiltrations sous les tuiles.
Intérieurement, des moisissures peuvent intervenir en l'absence ou insuffisance d’aération.
Tenez-nous au courant si vous e voulez bien.
Cordialement. Gad