Dimension chevêtre pour velux 114x118 encastré
Actuellement
1 908
questions dans le
forum toitures
360
Aide et conseils pour les bricoleuses : Dimension chevêtre pour velux 114x118 encastré
Invité

Bonjour.
J'ai besoin de faire le chevêtre pour la pose d'un velux GGL 114x118 avec un raccord encastré pour tuiles plates.
Je sais qu'en largeur c'est 114 + 2 cm de chaque côté (donc 118 cm), mon souci c'est pour la hauteur, combien dois-je garder en plus des 118 cm ?
J'ai lu 4,5 cm pour une pose débordante mais je crois que c'est différent pour une pose encastrée. Merci.
J'ai besoin de faire le chevêtre pour la pose d'un velux GGL 114x118 avec un raccord encastré pour tuiles plates.
Je sais qu'en largeur c'est 114 + 2 cm de chaque côté (donc 118 cm), mon souci c'est pour la hauteur, combien dois-je garder en plus des 118 cm ?
J'ai lu 4,5 cm pour une pose débordante mais je crois que c'est différent pour une pose encastrée. Merci.
Nettoyage Toitures 1
Invité

Dimension chevêtre pour velux 114x118 encastré
Invité

Bonjour, je suis couvreur, pour 114 c'est 3 cm de chaque côté, pour 118 il faut se mettre pas moins de 10 en bas de la tuile et en 3cm.
Nettoyage Toitures 2
Invité

Dimension chevêtre pour velux 114x118 encastré
Invité

Pour un raccord encastré sur ardoise ou tuile plate, il faut prévoir 13 cm de jeu dans le chevêtre sur la hauteur (sinon le capot du bas ne pourra pas s'encastrer).
Nettoyage Toitures 3
Invité

Dimension chevêtre pour velux 114x118 encastré
Invité

Bonjour
Réponse 2 exacte. Cordialement.
Réponse 2 exacte. Cordialement.
10 février 2009 à 03:12