Invité

Bonjour, nous venons de faire construire et le constructeur à placé le conduit de notre future cheminée à environ 1,20m de la poutre principale du toit. Ce qui nous oblige à avoir un coude très imposant qu'il nous faudra masquer on ne sait encore comment à l'étage sur une partie qui sera ouverte en mezzanine et donc visible du rez-de-chaussée. J'aimerais savoir si les normes de sécurité nous obligent effectivement à une telle distance entre le conduit et cette poutre, car j'ai vu chez une de mes amie qui fait construire en ce moment, une distance beaucoup moins grande. Merci de votre réponse.
Voir la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mai 2008 à 19:59
Conseils Dépannage Toitures 1
Invité

Distance minimum conduit de cheminée poutres toiture
Invité

Bonsoir,
Votre conduit est-il en double peau avec isolant ?
Il faut en sortie de toit un chevètre et un débouché de minimum 40 cm par rapport au faite.
D'autre part votre conduit doit avoir des supports tous les 1,50m L'écart au feu doit être de 16 cm par rapport à tous matériaux combustibles.
G.B.
Votre conduit est-il en double peau avec isolant ?
Il faut en sortie de toit un chevètre et un débouché de minimum 40 cm par rapport au faite.
D'autre part votre conduit doit avoir des supports tous les 1,50m L'écart au feu doit être de 16 cm par rapport à tous matériaux combustibles.
G.B.
07 mai 2008 à 15:00
Conseils Dépannage Toitures 2
Invité

Distance minimum conduit de cheminée poutres toiture
Invité

J'oubliais, le nombre de coudes doit être de 2 à 90° maximum.
G.B.
G.B.
Conseils Dépannage Toitures 3
Invité

Distance minimum conduit de cheminée poutres toiture
Invité

Sauf erreur de ma part, 2coudes à 45 max et non pas 90.
Par ailleurs et toujours sauf erreur, l'écart au feu est remplacé par la distance de sécurité qui n'est plus unique mais dépend de la classe du conduit de fumée et de ses caractéristiques qui sont obligatoirement marquées dessus sauf si la construction est trop ancienne.
Par ailleurs et toujours sauf erreur, l'écart au feu est remplacé par la distance de sécurité qui n'est plus unique mais dépend de la classe du conduit de fumée et de ses caractéristiques qui sont obligatoirement marquées dessus sauf si la construction est trop ancienne.