Aération combles aménagés conseils
Actuellement
1 904
questions dans le
forum toitures
1646
Bricovidéo Question Travaux Toiture : Aération combles aménagés conseils
Bonjour,
je viens vers vous car je me pose des questions concernant l'utilité d'aérer ou non ma toiture.
J'ai acheté il quelques mois un vieux corps de ferme rénové il y a une dizaine d'année.
La toiture date de 2000 et la rénovation de 2006.
Au cours de cette dernière, les combles ont été aménagés mais comme la couverture était existante, aucun film de sous-toiture n'a été installé entre les tuiles et la laine de verre.
Cela fait une dizaine d'année que la laine de verre est "prisonnière" entre les tuiles et le placo sans aucun système de ventilation (pas de tuiles chatières, ou autre système d'aération).
J'ai soulevé quelques tuiles, les liteaux et la laine de verre semblent sains, j'ai uniquement détecté un peu d'humidité à certains endroits dans la laine de verre en hiver, mais rien d'alarmant.
Je comptais mettre des chatières afin d'assurer un minimum d'aération mais je ne pense pas avoir les 2 cm minimum conseillés entre le liteaux et le haut de l'isolation partout, par endroit la laine de verre touche même les tuiles.
L'air ne pourra pas circuler correctement dans ce cas.
Je ne sais pas comment faire pour assurer l'aération de la toiture, ni même si c'est utile.
En effet certains sites préconisent d'éviter les aérations dans ce genre de cas car cela apporte encore plus d'humidité notamment en hiver (air à 90 à 95% d'humidité), avec tous les risques associés.
Je ne voudrais pas empirer la situation en pensant bien faire alors que la toiture est restée relativement saine sans aération pendant 10 ans !
Pouvez-vous m'aider à prendre la bonne décision ?
Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Maxime.
je viens vers vous car je me pose des questions concernant l'utilité d'aérer ou non ma toiture.
J'ai acheté il quelques mois un vieux corps de ferme rénové il y a une dizaine d'année.
La toiture date de 2000 et la rénovation de 2006.
Au cours de cette dernière, les combles ont été aménagés mais comme la couverture était existante, aucun film de sous-toiture n'a été installé entre les tuiles et la laine de verre.
Cela fait une dizaine d'année que la laine de verre est "prisonnière" entre les tuiles et le placo sans aucun système de ventilation (pas de tuiles chatières, ou autre système d'aération).
J'ai soulevé quelques tuiles, les liteaux et la laine de verre semblent sains, j'ai uniquement détecté un peu d'humidité à certains endroits dans la laine de verre en hiver, mais rien d'alarmant.
Je comptais mettre des chatières afin d'assurer un minimum d'aération mais je ne pense pas avoir les 2 cm minimum conseillés entre le liteaux et le haut de l'isolation partout, par endroit la laine de verre touche même les tuiles.
L'air ne pourra pas circuler correctement dans ce cas.
Je ne sais pas comment faire pour assurer l'aération de la toiture, ni même si c'est utile.
En effet certains sites préconisent d'éviter les aérations dans ce genre de cas car cela apporte encore plus d'humidité notamment en hiver (air à 90 à 95% d'humidité), avec tous les risques associés.
Je ne voudrais pas empirer la situation en pensant bien faire alors que la toiture est restée relativement saine sans aération pendant 10 ans !
Pouvez-vous m'aider à prendre la bonne décision ?
Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Maxime.
16 août 2016 à 01:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Bonjour,
Comme vous l'indiquez, on ne s'est pas soucié de créer une lame d'air correcte à l'époque des travaux.
Je pense que si vous n'avez trouvé aucune détérioration du produit vous n'avez pas à vous inquiéter.
Vos tuiles ne constituent pas, sans doute une étanchéité complète, des tuiles chatières n'amèneraient qu'une aération localisée.
Une solution extrêmes seraient de surbaisser le plafond, mais je ne pense pas que ce soit dans vos projets...
Cordialement.
Comme vous l'indiquez, on ne s'est pas soucié de créer une lame d'air correcte à l'époque des travaux.
Je pense que si vous n'avez trouvé aucune détérioration du produit vous n'avez pas à vous inquiéter.
Vos tuiles ne constituent pas, sans doute une étanchéité complète, des tuiles chatières n'amèneraient qu'une aération localisée.
Une solution extrêmes seraient de surbaisser le plafond, mais je ne pense pas que ce soit dans vos projets...
Cordialement.
17 août 2016 à 10:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement. L’équipe de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement. L’équipe de Bricovideo.com
17 août 2016 à 10:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Bonjour.
Avant on ne mettait pas de film sous toiture.
Les tuiles ne sont pas étanches a l'air, le vent passe, c'est d'ailleurs pour cette raison qu on met une isolation.
Selon les types de tuile le passage est suffisant pour des rongeurs et on retrouve parfois des nids de souris surtout dans la laine de verre.
Donc pas de soucis pour l'aération.
Le fait de retrouver de l'humidité est sans doute le signe d'une fuite quelque part.
Il est possible aussi que par grand vent, selon votre exposition, un peu de pluie soit ramené a contre sens si la pente est faible.
A surveiller.
Cordialement
M.
Avant on ne mettait pas de film sous toiture.
Les tuiles ne sont pas étanches a l'air, le vent passe, c'est d'ailleurs pour cette raison qu on met une isolation.
Selon les types de tuile le passage est suffisant pour des rongeurs et on retrouve parfois des nids de souris surtout dans la laine de verre.
Donc pas de soucis pour l'aération.
Le fait de retrouver de l'humidité est sans doute le signe d'une fuite quelque part.
Il est possible aussi que par grand vent, selon votre exposition, un peu de pluie soit ramené a contre sens si la pente est faible.
A surveiller.
Cordialement
M.
19 août 2016 à 10:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Donc si je résume, pas d'inquiétude à avoir il faut que je surveille de temps en temps l'état de la LDV en soulevant quelques tuiles.
Concernant les chatières ce n'est donc pas vraiment utile dans cette situation si j'ai bien compris.
Si l'envie me prenais d'en mettre tout de même, est-ce que ça ne risque pas de faire plus de mal que de bien ?
En effet sans le double lattage (et donc l'espace mini de 2 cm avec la LDV pour une circulation homogène sur toute la surface de la toiture) je ne risque pas d'amener plus d'humidité en hiver dans la LDV au droit des chatières et donc empirer la situation ?
Bonne journée.
Merci pour vos réponses.
Donc si je résume, pas d'inquiétude à avoir il faut que je surveille de temps en temps l'état de la LDV en soulevant quelques tuiles.
Concernant les chatières ce n'est donc pas vraiment utile dans cette situation si j'ai bien compris.
Si l'envie me prenais d'en mettre tout de même, est-ce que ça ne risque pas de faire plus de mal que de bien ?
En effet sans le double lattage (et donc l'espace mini de 2 cm avec la LDV pour une circulation homogène sur toute la surface de la toiture) je ne risque pas d'amener plus d'humidité en hiver dans la LDV au droit des chatières et donc empirer la situation ?
Bonne journée.
19 août 2016 à 12:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Bonjour,
Oui, vous avez bien compris...
Des chatières n'amèneraient pas, à priori, d'humidité.
Par contre, pas évident de trouver des tuiles chatières adaptées au tuiles existantes.
Cordialement.
Oui, vous avez bien compris...
Des chatières n'amèneraient pas, à priori, d'humidité.
Par contre, pas évident de trouver des tuiles chatières adaptées au tuiles existantes.
Cordialement.
19 août 2016 à 13:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Re,
Ce type de pose a été fait sur des dizaines de millier de maison et ne pose pas de soucis particulier.
L'air passe partout sous les tuiles on se demande parfois bien comment, mais c'est ainsi.
Vous avez donc une ventilation naturelle. En plus la LDV ne craint pas trop l'humidité.
Une tuile chatière n'apportera rien et n'a pas de sens car comme vous l'explique Alma1 dans la réponse 1 la zone de ventilation sera très restreinte.
Par contre ce qui est a surveiller c'est une éventuelle fuite.
Vous n avez pas de problème... il ne faut pas en inventer...
Cordialement.
M.
Ce type de pose a été fait sur des dizaines de millier de maison et ne pose pas de soucis particulier.
L'air passe partout sous les tuiles on se demande parfois bien comment, mais c'est ainsi.
Vous avez donc une ventilation naturelle. En plus la LDV ne craint pas trop l'humidité.
Une tuile chatière n'apportera rien et n'a pas de sens car comme vous l'explique Alma1 dans la réponse 1 la zone de ventilation sera très restreinte.
Par contre ce qui est a surveiller c'est une éventuelle fuite.
Vous n avez pas de problème... il ne faut pas en inventer...

Cordialement.
M.
19 août 2016 à 18:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Aération combles aménagés conseils
Merci beaucoup Alma1 et Boulon pour vos précieuses réponses!
Bonne journée!
Bonne journée!

19 août 2016 à 19:46